千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

视频和强电一起走线...

[复制链接]
qxding 发布于: 2009-5-4 16:45 1089 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
视频和强电380一起走线(同一线槽) 由于现场条件不允许只能这样走.现在视频信号有点干扰(有轻微的水纹).加金属管能否解决此干扰?请强人解答.
[此贴子已经被作者于2009-5-4 16:46:39编辑过]
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qxding 发表于 2009-5-4 16:46:00
380的电.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hnayyrp 发表于 2009-5-4 19:17:00

金属管可以解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
阿丙 发表于 2009-5-4 20:26:00
你可以套个KGB管,
[此贴子已经被作者于2009-5-4 20:56:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
龙吟 发表于 2009-5-4 20:26:00
应该说可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ycadsun 发表于 2009-5-4 21:35:00
俺16根-5线和2根380的一起走了大概20米不到,出纰漏啦,下次再不敢了 。。。老板别打俺头。。。套金属管有用。。。。不过我集中供的 12V,然后有几路的-12V线在机房这头被俺下掉了,现在波纹很小了,就1.2个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
a418119170 发表于 2009-5-4 21:52:00

应该怎么走啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cctv4 发表于 2009-5-4 22:03:00
厉害!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
suixineryu 发表于 2009-5-4 22:58:00
能否改用光纤或者别的传输手段
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
冬天里的雪 发表于 2009-5-4 23:20:00
套金属管,就近取电,应该可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
godsand 发表于 2009-5-5 08:59:00

加套管的方法应该能解决,但个人认为如果用光缆+光纤传输的办法肯定会更好一些,算算成本也不会增加很多的,而且这样做出来的效果会更稳定。

 

有问题可以加我QQ64496522交流。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
雪海苍鹰 发表于 2009-5-5 09:14:00
加金属管可以  但是最好要把金属管接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
一枝梅 发表于 2009-5-5 11:21:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cnmmbd 发表于 2009-5-5 11:23:00
最好用光纤传输  或者在线槽里的线穿钢管保护
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
湘西行 发表于 2009-5-5 13:19:00
加金属管可以!  但是最好要把金属管接地 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jskrwf 发表于 2009-5-5 13:54:00
恩,确实 数量多的话 最好走光纤的了。。。380的强电确实够呛。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yjs103 发表于 2009-5-5 14:01:00
加个抗干扰器 看看 应该可以解决~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
qxding 发表于 2009-5-5 18:02:00
以下是引用godsand在2009-5-5 8:59:00的发言:

加套管的方法应该能解决,但个人认为如果用光缆+光纤传输的办法肯定会更好一些,算算成本也不会增加很多的,而且这样做出来的效果会更稳定。

 

有问题可以加我QQ64496522交流。

就两路视频.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
弱电老二 发表于 2009-5-6 00:53:00

加金属管接地也不一定管用,毕竟边上是380的(估计现在380的负载也不会大,否则更没法看了),建议考虑别的传输方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
子琦科技 发表于 2009-5-6 09:57:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报