千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教高手报警联动问题 [打印本页]

作者: jiangyonglin    时间: 2009-4-29 08:09
标题: 请教高手报警联动问题

我们的工程中有报警联动这个要求,我们按了BELIEF的主机加了7对周界报警,其中一对在布防后10分钟左右就自动报警(无人和其他东西经过),反复测试了几次,都是在10分钟左右的时间自动报警,是什么原因?在线等各位大虾的答复。

我的QQ:540256418

手机:13475277003


作者: tyftyf    时间: 2009-4-29 08:33

这主机不熟


作者: MTS110.COM    时间: 2009-4-29 09:54
你不接探头看看还会不会报嘛。。将那常报的屏蔽掉先。。
作者: saj110    时间: 2009-4-29 16:17
    同意上楼,一步一步解决
作者: 天涯.明月.刀    时间: 2009-4-29 22:50
只能一步步排查,看是主机的问题还是探测器的问题
作者: lanfeng083    时间: 2009-4-29 23:26
学习了
作者: 绝对0度    时间: 2009-4-30 08:54
想问下如果探头震动会不会报警??
作者: RK    时间: 2009-5-3 11:35
对射震动,会造成本来已经对齐的光束波动,错位情况致使断开报警,当然了 楼主用得正宏泰的主机 ,当然应该先找正宏泰做技术支持了,对射出问题的几率大些
[此贴子已经被作者于2009-5-3 11:37:26编辑过]

作者: 雪海苍鹰    时间: 2009-5-4 16:27
因该是主机设置的问题
作者: clzyf    时间: 2009-5-4 17:47

应该是对射的问题


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-5-4 23:02

对射和主机问题都有可能,要逐步排除