kingandyun
积分
帖子
主题
该项目需要监测ups,空调、温度湿度等监测
问题是现在本人不知道连接这些的探测器的线缆可以那种线,和那些辅材
谢谢,小弟刚第一次接触该类型的项目
本人不胜感激!!!!!
使用道具 举报
请教专门做机房环境监控的人吧
ups、空调的接口协议每个厂家不一样,一般是RS232/RS485,不同厂家的产品协议不大一样;温湿度传感器可能是RJ45或RS485,不同品牌的也不大一样;
最简单的方式是联系一家专门做机房环境监控的,请教下他们就可以了
我同意楼上意见,最好用屏蔽线,但现在网线质量是越做越差,线间电容值是越来越大。
一般都是一根总线 RVVP2*1.0就够了 也根据设备的接口考虑问题 有的UPS是232接口 的转换成485 有的直接用网络接口 用网线就可以了,
机房监控系统:开关状态。ups,空调、温度湿 、漏水报警。电量仪
线材:网线 模块:有采集强和弱电之分。强电:7058DF-G 弱电:7053 开关量:7052
还得准备一张。采集卡。DB9针头。有的需要多功能码转。RS232/422/485的。
基本上就这些了。
具体看一下客户的现场,配电房建议用屏蔽线,机房里用网线就可以了。剩下采集模块选用太工或宏格!
用网线就可以了。。
这太简单了,你可以用传统的PLC+组态软件+传感器,
如果预算较多可以用国外的网络产品。
全RJ45网络连接超级方便
监测ups,空调要厂商提供协议接口的。
温度湿度一般是走485接口,MODBUS协议。
线缆用网线基本可以了,也可以用屏蔽线
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页