568接线不一样,网络就是不通...

[复制链接]
zmkmxyz 发布于: 2009-4-21 15:59 601 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我在查修就遇到过,我们现在用的都是568B方式做线,</p>
<p>而有老机器,就是不能用568B的跳线,接上去就是网络不通。</p>
<p>而把跳线一头做成568A,另一头做568B的跳线,接上去就通了。</p>
<p>老机器兼容不好。</p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
binbillzsc 发表于 2009-4-21 16:42:00
<p>一头568A,一头568B,这是交叉线。</p>
<p>你那个机器有多老?568A和568B的标准2000年左右就发布了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
teng2002s 发表于 2009-4-23 11:22:00
<p>长见识了,没遇到过这种事</p>
回复 支持 反对