千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

小区智能化集成
收藏本版 |订阅

小区智能化集成 今日: 3288 |主题: 3936|排名: 27 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]]急 西门子 insight 不能自动控制水泵...

[复制链接]
jilianwww 发布于: 2009-4-19 09:16 540 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我单位用的insight控制水泵的启停,有手动和自动两种方式。当水箱到达液位上限时,可自动停泵(自动)。

现在手动控制没有问题,但是将控制柜上的旋钮打到自动上时,从电脑上启动水泵总显示逻辑错误。

根据我处资料显示有两种原因,1是水泵故障,2是控制仍处在手动状态。第一个原因可排除。第二个不知道该怎么弄。

 

出现这个问题之前,我们换了一块智能仪表,也就是控制水箱液位的,控制西门子SKC62的调节阀来控制液位。

该表的上限,及下限的接线原本是带电的,换完表后,下限端子的那根线却没有电了,请教高手该如何处理。(仪表没有问题)


回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jiyy7576 发表于 2009-5-9 09:55:00
好东西好东西好东西好东西啊  收藏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuefeng301 发表于 2009-5-9 16:38:00

新手想下载还要100积分啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zjjhfjsj 发表于 2009-5-21 08:34:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城