ucjun 发布于: 2003-9-15 19:49 341 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位老大,小弟对配线架问题一直是很模糊,今天借了一本书回来看案例,有一个问题如下:
这是一幢15层的大楼,数据语音点分布如下:
楼层        数据点        语音点
1        10        10
2        40        40
3        10        20
4        20        30
5        10        30
6        20        50
7        20        50
8        180        180
9        95        100
10        105        110
11        50        55
12        16        20
13        16        20
14        16        20
15        20        25
合计        628        760
方案中建议采用开放式布线系统,垂直系统采用110型机架式配线架,水平系统采用超五类双绞线配线架,方便于今后语音、数据互换,语音采用110P打线模块。共用了如下的配线架
24口非屏蔽快接式配线架        23个
48口非屏蔽快接式配线架        24个
50对电话配线架        12个
100对电线配线架        5个
现在问题是小弟百思不得其解,怎么安排这么多配线架,每层放几个,分别是什么类型的?请哪位大侠麻烦一下,帮我写一下每层怎么安排?
另外,如果:水平干线子系统的16根双绞线变为垂直干线的16根双绞线,需要是一个24口配线架就够了,还是要两个,中间用跳线接起来??
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LG4587 发表于 2003-9-15 22:00:00
不用算,你这样理解
数据:不超过24个点的,用一个24口的,超过24的用一个48的,同理48<72的用一个24口和一个48口的。
语音:不超过25的,用一个50对的,超过25的用一个100对的,100<150的用一个50对+一个100对的。
明白没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mengling 发表于 2003-9-16 08:34:00
应该是楼层分配线间与总配线间所有配线架之和。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ucjun 发表于 2003-9-16 13:58:00
多谢各位了,
回复 支持 反对

使用道具 举报