 我有一圆区工程共安装了3台球机(国产),线路图见附件,485线路走并联(线路图见附件).产生以下问题:

  1. 安装后调试,发现1号球机250米能正常控制;
  2. 2号球机350米,控制云台上下左右动作,发现云台10次动作只有2次有效,要么转个不停,要么不转.
  3. 3号球机420米接120欧姆电阻,控制云台上下左右动作同2号球机;
  4. 后来解决问题是把1号球机485线单拉,2号和3号延用老线路就
  5. 注:刚开始时我没从新穿线,而是把232/485转换器换了,不行后用万用表在(3号球机)处测485电压发现电压只有3V左右;确定是485线路有分支导至485电压下降,造成上述情况影响公司信誉.
  6. 建议各位大大下次不要为了省线,而得不尝失.
[upload=docx,圆区球机布线图.docx]viewFile.asp?ID=52897[/upload]
回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cydj 发表于 2009-4-13 20:25:00
咱顶....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
songqiang1516 发表于 2009-4-13 20:29:00
我有一工程,3组485线单独可以控制,但是全部接到录像机就不能控制了,这是为什么呀,请高手指点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
szhbh 发表于 2009-4-13 20:50:00
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=51&id=138961&page=1&star=1我要灌水喔
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haiwangxing 发表于 2009-4-14 13:21:00
 典型的星型连接啊,要使用485集线器解决这个问题。

在矿井开采,火电厂,冶金,石化等工业现场中,存在着很多的可燃性气体,这就存在着安全隐患,为了避免爆炸事故和火灾的发生,工程上变安装了各种可 燃性气体探测报警控制器,这种探测器可以检测出泄漏气体的浓度,并将其转变成电信号传送给气体报警控制器,控制器经过处理显示出被测气体的浓度,当被测气 体浓度超出了设定值时,控制器及时的发出声音和灯光报警信号,监控中心收到报警信号能够迅速的判断出气体泄漏点的准确位置,迅速的对存在隐患的泄漏点进行 抢修和维护,从而就避免了重大事故的发生。

  由于485总线简单易用受到欢迎,诸多的气体报警控制器一般都具有485串 口,所以气体探测报警现场采用485总线的通信方式,但是随着监控系统的增大,探测的点数增多,特别是在原有的基础上进行探测点的增加,由于485总线必 须使用手牵手的总线型连接,使得布线非常的不方便。星型的布线连接方式由于其布线简单,容易扩充的特点,使得很多工程商便采用了星型布线连接方式,但是由 于485总线机制是不允许星型连接的,使用星型连接很容易导致485信号反射,导致485通信失败。

  工程商为了解决 485星型布线的问题,采用深圳市富永通科技的485集线器可以很好的将485总线连接方式改成星型连接,485集线器是一路485端口输入,四路485 端口输出,从而可以形成一进四出的星型连接方式,如果需要更多的输出,可以进行级联获得。由于每个输出端口都是采用独立驱动方式,端口之间不会产生信号反 射问题,保证485总线可以稳定运行。采用485集线器之后,工程商可以就现场的环境进行灵活布线,大大方便了施工。

 

 

 

 


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
胡钢 发表于 2009-4-16 10:27:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhyimi2001 发表于 2009-4-16 11:03:00
你一定是把控制线混连了,导致485总线阻抗不匹配。建议使用码分配器或使用菊花链连接方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhyimi2001 发表于 2009-4-16 11:04:00

5楼说的有道理。但是你别做广告啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cydj 发表于 2009-4-16 20:54:00
同意7楼看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lihongwenxa 发表于 2009-4-16 21:15:00
有没有试一下,远端加线尾阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wzj545 发表于 2009-4-16 21:31:00

顶,但下不了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dbkdz 发表于 2009-4-16 21:50:00
这是RS485信号衰减造成的阻抗不匹配了。 最好加RS485协议分配器,我有专门解决这类问题的设备,价格也不贵。  QQ 465496627  13602063574
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
RSGP 发表于 2009-4-21 09:46:00
想下 可是没分啊 苦啊 想学习啊 楼主啊发一份给我吧 谢谢了whgaoping@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chenbofairy 发表于 2009-6-10 11:18:00
怎么看不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wdx1978 发表于 2009-6-10 11:29:00

485码转换器用有原的就可以了。还是信号功率不够

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zihen747 发表于 2009-6-10 12:02:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
999春天999 发表于 2009-6-10 12:32:00
想学习,看不成
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
qinxinoa 发表于 2009-8-14 15:04:00
加上485分配器后,尾端还有必要连电阻吗?