与大胡子探讨一下,你在84楼说:
1、防雷接地,当然是防直击雷和感应雷。GB50057和50343里说得很清楚防雷器必须就近接地。
2、“一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批”——我是说的用了不接地的防雷器,前面讲得很清楚。
3、看下我的签名,我也一直强调屏蔽。
防直击雷——避雷针系统,接地没有异议;但是把摄像机立杆做成避雷针的“等电位一体化设计”,也叫“防雷接地”,没见你们提出异议。雷电是可以引入地下了,但是雷电放电时的超高压怎么办?监控系统还有几条线和主机连接着,这个超高压被引入系统,安全么?为什么把避雷针体连到主机上,反而是安全的呢?
防感应雷,用防雷器。但是,视频防雷器的接地,一是摄像机壳(视频信号地)直接接地,有的防雷器产品就是这么干的;二是通过放电管间接接地(常态开路)?这方面防雷厂家是怎么指导安防工程用户的,明确到什么程度?
屏蔽,是可以有效防感应雷,但是对于把摄像机立杆做成避雷针的“等电位一体化设计”,引入的放电超高压,屏蔽再好,也无能为力吧。
为了防直击雷,把摄像机接地,在监控系统中人为制造了许多地环路,这一点又是如何考虑的呢?
........................................................
|