室外摄像头需要接地吗?...

[复制链接]
cdshiyun 发布于: 2009-3-28 22:11 21970 次浏览 98 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

z.x 发表于 2010-1-26 12:26:00
这里那有人上来啊!好多天都不见帖子的位置变化了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

YANGHAITAO888 发表于 2010-1-26 17:19:00

有条件,就做个防雷吧!接地无所谓的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

laholi 发表于 2010-1-29 10:46:00

引用13楼:

采用立杆安装监控设备的话,首先应该考虑直击雷,(在立杆顶部焊接30-50公分的普通钢筋即可,省钱)再采用金属立杆作为引下线,同时应该做好接地.(如是在雷区,同时应该考虑安装SPD浪涌保护器)

在接上一个防雷器就更好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

chunyu0615 发表于 2010-1-29 11:47:00

接地时必须的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hlygq1969 发表于 2010-2-6 09:28:00
立杆接地、线缆防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

达力科技 发表于 2010-3-2 09:48:00
线路防雷一般都是进户的地方接浪涌保护器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

wjhlilove 发表于 2010-3-2 12:28:00

我是新手,我想问下,在线缆是怎么做防雷呢??哪位大侠可以详细解释下啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sszzzyyy 发表于 2010-3-5 10:15:00

顶13楼,小小建议:监控线缆应加装防雷器,感应雷也有。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

dekai 发表于 2010-3-5 14:47:00
肯定需要啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

eie1992 发表于 2010-3-5 16:06:00
帅哥,在线噢!
z.x

支持你的观点!!!

 

避雷针原理就是引雷,消雷。

室外摄像机立杆做成避雷针,也是引雷。是把雷电放电电压引入主机系统。是安防系统的“定时炸弹”;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

牙哨哨 发表于 2010-3-5 19:02:00
我装的摄像头就经常让雷击。找不到好方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yandm 发表于 2010-3-5 20:43:00
支持 z.x 我们一直都在视频前端不作防雷,有时甲方提出来就在机房加一个视频防雷,但是说实话我感觉没有作好接地的话好象没有多大的作用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

eie1992 发表于 2010-3-5 21:11:00
    室外“摄像机与立杆等电位”一体化设计问题——这几乎是几年来所有防雷专业厂家的“专业设计”。

    “摄像机与立杆等电位”一体化设计——就是摄像机用金属支架固定在金属立杆避雷针结构上,这样,摄像机和立杆就是一个等电位体了。立杆顶端加个避雷针,立杆下端做好接地体,立杆就是一个避雷针了,摄像机就安装在这个避雷针上。

    如果摄像机只是一个与外界毫无联系的“独立体”,这类“等电位连接”没有什么问题,就像乌鸦站在高压线上一样没有危险,像所有独立避雷针一样,具有引雷、避雷、消雷的作用;雷电流放电时,摄像机的电位与避雷针“雷电压等电位”浮动;这个传统避雷针原理,大家都有共识,没有异议。

    实际上,室外摄像机还是一个与系统有机联系的分支电路。系统主机等设备也接大地。避雷针上的摄像机与主机之间有视频电缆连接。这是任何传统避雷针所没有的“特殊设计”。问题与风险也就出在这个“特殊设计”上。

我们来分析这个“特殊设计”:先避开“常规地环路”问题不谈。没有雷电时,一切正常。

当这点避雷针发生雷电流放电时,摄像机壳的电位仍然与避雷针产生的“雷电压等电位”浮动;但是安防系统其他接大地点(如主机,其他接地摄像机和设备),却仍然是“零电位”。视频电缆的刚好连接这两点——雷电压就加在这个视频电缆的两端。

 

1)防雷设计的出发点和目的归宿,本来都是保护安防系统安全运行的;

2)雷电流放电时的雷电压有多高?假定立杆接地电阻为1欧姆,雷电流假定为10KA(实际雷电流还要大很多),这个“雷电压”就是10KV,也就是一万伏;实际雷电压可以达到几万到几十万伏;

3)不要紧,厂家都告诉我们,要在视频电缆的两端加上他们的防雷器产品;

 

【核心问题】

1)防雷厂家设计的这种“安防系统的防雷”,都要把“雷电压”直接引入弱电系统。这有什么理论依据和实践依据呢?

2)把“雷电压”直接用视频电缆引入安防弱电系统,或者说:把安防弱电系统接了大地的主机,再用一根电缆接到远处“避雷针”针体上,这种“防雷设计”,是一种主观臆想的设计,为什么要这样做?做过起码的分析和实验没有?

3)厂家这种“摄像机与立杆等电位”一体化设计, 即“局部等电位”设计,恰恰又“人为故意”制造了“安防系统”最大、最可怕的不等电位——我说这是人为“安装了一个定时炸弹”,这不是危言耸听,是真诚的忠告,希望防雷厂家认真反思,站出来解释清楚;更希望工程设计安装人员警觉。

 

2010与防雷厂家探讨安防系统防雷与接地问题

http://bbs.cps.com.cn/frame.php?frameon=yes&referer=http%3A//bbs.cps.com.cn/redirect.php%3Ftid%3D41486%26goto%3Dlastpost

希望大家参与讨论

[此贴子已经被作者于2010-3-5 21:15:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

qingcha21 发表于 2010-3-6 22:06:00
还是要看环境地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

eie1992 发表于 2010-3-7 09:40:00

 

1)安防系统室外摄像机,防直击雷只能用独立避雷针保护。摄像机不能安装在避雷针体上,摄像机立杆不要做成避雷针方式,摄像机要与立杆绝缘,千万不要接大地;

2)安防系统不允许多点接地,前端摄像机都必须和大地绝缘。防感应雷应选用防雷器,有的防雷器有接大地点,但不能把视频信号地也给接了大地;视频信号地常态下必须与大地绝缘;

3)不管考虑防雷,防干扰,防静电安防系统前端都不允许直接接大地,即:不允许系统中存在地环路。安防系统只能有一个接大地点:系统主机接大地,这是安全接地,也用于泄放系统静电;

4)系统摄像机也必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板,线槽,电梯轿厢等保持绝缘;

5)前端摄像机安装在避雷针上和系统存在地环路,都是安防系统重大安全隐患;

[此贴子已经被作者于2010-3-7 12:05:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

tdr333 发表于 2010-3-7 22:31:00

那个地方雷多,你接了也没有用的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

sjzzgh 发表于 2010-3-8 09:38:00

防雷分感应雷和直击雷,大家应先确定讨论的是什么方面。

接地肯定没有坏处。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

chongfeng4 发表于 2010-3-11 13:47:00
肯定要接地了,打雷时可以把电荷转给大地,起到防雷作用。把避雷针和地线相接就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

eie1992 发表于 2010-3-11 13:54:00
以下是引用chongfeng4在2010-3-11 13:47:00的发言:
肯定要接地了,打雷时可以把电荷转给大地,起到防雷作用。把避雷针和地线相接就可以了。

那是避雷针管的事情。室外摄像机你也要通过它接地“把电荷转给大地”???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

大胡子88 发表于 2010-3-15 17:33:00
刚去了武汉安防展,有个当地的同行用了些不用接地的防雷器,一个雷下来结果可想而知,摄像头坏了一大批。