室外摄像头需要接地吗?...

[复制链接]
cdshiyun 发布于: 2009-3-28 22:11 21986 次浏览 98 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
szspd 发表于 2009-5-31 11:18:00

所有的防雷设施,都应该做好接地系统.

 

注:防雷是个系统工程,有个良好的接地,该工程就完成了一半.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
cgy225 发表于 2009-5-31 15:35:00
想看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
z.x 发表于 2009-7-7 09:47:00
以下是引用大胡子88在2009-4-6 20:06:00的发言:

不是"壁雷针",是避雷针,学名接闪器.

您说反了,如果不接地就根本防不了雷.必须接地.

大胡子还是没有理解我的话啊!!如果单独安装摄象机不要做接地,因为可能会产生前后压差(地电压)影响视频效果,如果距离中心近可以前后接地做在一起消除压差,但是没有实际意义,远距离的两个接地体很难做到一样的电压,而不产生压差---好象有个叫法是接地环流.如果怕雷击可以在周围(注意是周围)5米左右安装避雷针(这个简单),避雷针如果不做接地还做什么防雷啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
raulw 发表于 2009-7-7 11:53:00

只有被劈中了 才知道 防雷不是忽悠人哦

呵呵 当然我们都不希望被雷劈中。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
sucheasy 发表于 2009-7-7 12:09:00
觉得防雷基本上没啥用处,指单接避雷啥的,倒是能避掉点感应就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
z.x 发表于 2009-7-11 16:16:00
 
[此贴子已经被作者于2009-7-11 16:17:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
JU98829523 发表于 2009-7-11 17:39:00

建议不要装,那些信号防雷器都是扯淡,拆开里面就是简单的一个氧化锌压敏电阻!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
turkey2k 发表于 2009-7-12 19:44:00
还是接地好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
yuhong0719 发表于 2009-12-9 16:18:00
最好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
大胡子88 发表于 2009-12-9 21:09:00
以下是引用JU98829523在2009-7-11 17:39:00的发言:

建议不要装,那些信号防雷器都是扯淡,拆开里面就是简单的一个氧化锌压敏电阻!!!!

又一个被假、次货伤害过的弱小心灵。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
漫步生活 发表于 2009-12-9 22:43:00

当然是做接地的好呀!我只把机房设备做了接地,结果摄像机被雷打坏了。还有,做了接地会有很明显的抗干扰效果!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
skycn98 发表于 2009-12-11 11:22:00
室内的,不需要吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
jht5188 发表于 2009-12-14 08:12:00
一般都是线路防雷,没有必要再摄像机上接地。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
jht5188 发表于 2009-12-14 08:13:00

来的可能晚些

不好意思

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
z.x 发表于 2010-1-8 14:50:00
以下是引用大胡子88在2009-4-6 20:06:00的发言:

不是"壁雷针",是避雷针,学名接闪器.

您说反了,如果不接地就根本防不了雷.必须接地.

大胡子不要忘记了接地不是防雷,接了地不一定会防雷,虽然防雷要接地,但你不能说接地就防雷了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
aflybird 发表于 2010-1-12 21:18:00
接地比较安全吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
z.x 发表于 2010-1-13 12:58:00

最后在这篇帖子上回复了,痛苦啊!!!!

摄像机不需要接地,现在大多数摄像机都是一个正一个负两个电源接口,就是少数有带地的也不要接(部分一体机有),

从接地的作用来分析一下摄像机接地的目的,不外这么几个:

1、防雷,从摄像机上引根接地线是不会有防雷作用的,器材本身说的防雷全部都是指三级防护(多高的电压忘记了),但是原理就是依托于避雷针、均压、等电位后的感应雷。 而雷电的感应与否除了同设备所处位置有关外,还同金属的长度、屏蔽与否、屏蔽层接地与否有关。如果单独一台摄像机不用线缆(有线、微波)与监控中线连接的话,并且不被直击雷击中的话会,被感应雷击中的可能性基本为0。所以说大多数弱电的雷击都是感应雷,而且都是线缆、金属杆体等对雷的感应。那么你在摄像机上接地不会有任何保护作用!!!!

2、改善视频效果,摄像机上接地不但不会改善效果更大的可能是使效果变差。如接地体上的电压变化,监控点与监控中心因为地电压的不同产生的环流等,如果有人说接上效果变好,那是因为摄像机同中心的距离很近而且监控中心的交流电有地线的缘故,但是大多数是没有变化,因为摄像机的外壳同机芯并没有连接的地方,有接触点也是绝缘的。(打开过十几台摄像机看过)

3、应该在什么情况下接地呢?在确保接地体良好(不是自来水、消防、电气、煤气管线的情况下)即专门的接地体。系统中接地的部位应该是线缆外敷的金属穿线管、线缆上的避雷器、室外金属杆、中心设备的交流电源、前端解码器的金属外壳(在特定情况下)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
wuyao4321 发表于 2010-1-19 11:22:00
shid
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
lxhnet678 发表于 2010-1-19 16:54:00
看来对防雷误解的人太多了,真是误人子弟,千万别将防雷变成引雷,白花钱适得其反
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
lxhnet678 发表于 2010-1-19 16:58:00
我在工程中看到好多监控系统的防雷可笑的很,建议做工程的都好好学学防雷接地方面的知识