千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

SOPHO交换机3次故障处理...

[复制链接]
郑州常有 发布于: 2009-3-22 18:38 2972 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 

SOPHO交换机3次故障处理

  下面就SOPHO-IS3050交换机谈谈我们的维护经验。故障1 执行OM维护命令时,不出现已被执行的信息,而出现字符和数字代码。
  例:显示无声告警:
  〈disila:; 正常情况应该是:显示出无声告警的内容后,出现已被执行信息:
  EXECUTED
  但终端显示的是:
  ^KL289
  这时的交换机仍能正常运行,所有电话机的拨号音、通话都正常。检查维护终端,退出再重新进入,执行OM命令还是出现字符和代码。究其原因是由于在上一次退出维护时没有完全退到DOS状态下就关机,使下一次进入维护系统时计算机不能访问到MML。
  解决办法:把备份的MML软件拷入计算机中。在主菜单下按“CTRL+小键盘的2”进入DOS命令 c:\ssmmpc\run>mmlload
  进入菜单: Sopho System Manager Maintenance PC Installation Load MML file from floppy?
  1.Yes
  2.No Enter option:1
  结束拷贝退出回到c:\ssmmpc\run子目录下,键入“CTRL+小键盘1”就可以正常地运行SSMMPC维护软件了。
    通过这次小事故可以给我们以启示:在维护过程中,要按照操作程序进行;在执行正常操作程序时,同时要保证供电系统正常。否则,维护软件将被破坏,使计算机不能访问到MML语言。故障2 维护IS3050交换机时发现它的12格架17板位的外围交换控制板PMC板总是处于ABL-ER状态(自动阻塞,不能自负状态)。
  首先查软件,在终端上分别显示各个格架的软件包:
  〈dipack:11&12,17; SHILF BRD TYPE SUBTYPE PACKAGE-ID LOADED-PACKAGE
  11 17 91-1405.06.03 1405.06.03   12 17 91-1405.06.03 -
  EXECUTED 发现12,17的登录软件包丢失。
  在维护状态下按“CTRL+小键盘的2”进入DOS命令,用DIR命令显示软件包为F14050.801。
  把12,17退出工作状态,删除软件包。
  〈SETOUT:12,17;
  EXECUTED
  〈DEPACK:12,17;
  EXECUTED
  重新安装软件包为F14050.603。
  〈INSTPK:F14050.603,F14050.801;但这个命令没被执行。
  再显示13,17格架的软件包
  〈dipack:13,17; SHILF BRD TYPE SUBTYPE PACKAGE-ID LOQDED-PACKAGE
  13 17 91-1405.06.03 1405.06.03
  EXECUTED
  这时发现13格架的软件包与11格架的软件包相同。



  接着,检查硬件中心交换网络板CSN板的电缆与PMC板电缆连接的对应关系,如图1所示。而CSN板电缆与PMC板电缆正常连接的对应关系应如图2所示。由此判断电缆对应错误。将12,17与13,17板退出后,更换电缆,再重新把12,17置入工作状态。
  〈SETNIN:12&13,17;
  EXECUTED
  〈SETINS:12,17;
  EXECUTED
  再显示12,17的软件包
  〈dipack:12,17; SHILF BRD TYPE SUBTYPE PACKAGE-ID LOADED-PACKAGE
  12 17 91-1405.06.03
 1405.06.03
  EXECUTED
  这次故障的解决给我们以提醒:在发现软件数据错误时,不能单单只考虑软件数据的修改,要把软件数据与硬件连接有机地结合起来,全面考虑才能得以解决。 故障3 在定义数字中继板时出现问题。
  在定义数字中继板DTU-PU板时,出现了这样一种情况:当把数字中继板DTU-PU板定义在12,19板位上时出现错误信息:
  〈ASBRDS:12,19,25,5305,49;
  ERROR 169:Incorrect board position
  REJECTED
  该错误信息表示:该板所放的位置不正确。查找资料后知道DTU-PU板应占用用户板位,把DTU-PU板定义在12,15板位上,出现错误信息:
  〈ASBRDS:12,15,25,5305,49;
  ERROR 30: Lack of space
  REJECTED
  该错误信息表示DTU-PU板子占用的空间不够。查看12,16板位的内容:
  〈DIBRDS:12,16;
  显示出该板位所定义的为用户板的数据,将其所有关联数据删掉后把DTU-PU板重新定义在12,15板位上   〈ASBRDS:12,15,25,5305,49;
  EXECUTED
  这时就把DTU-PU板定义不上的故障排除了。
  该故障处理解决,说明定义数字中继板时,型号不同,所占的板位也不尽相同,虽然都是数字中继板,DTU-PU占用户板位,而DTU-PH不占用户板位。即使型号完全相同的中继板,还要考虑版本号是否一致。


回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
NT-SUP 发表于 2010-1-11 18:32:00

好帖子,,

不知道楼主可以给一些飞利浦交换机的技术资料,我们有一套飞利浦的设备要用,是别的工厂退下来的,,可以给一些维护资料。我们想学习一下怎么安装,调试,维护等。。。

 

方便发邮件给我henry_btel@126.com

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cnmadm 发表于 2010-7-14 14:59:00

 学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
batigaol 发表于 2011-9-16 10:24:00
谢楼主分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城