机房机柜接地及电源配置问题...

[复制链接]
yczhuye 发布于: 2009-3-22 17:17 6666 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这儿有个机房,要上50个机柜,采用双层铝合金走线架方式配线,没有静电地板,机柜设计一排5个机柜,共10排,请问各位大侠2个问题?

 1、是不是每个机柜均要通过地线连接到机房墙面上的接地箱中,能不能5个机柜串起来再接到接地箱中,用多粗的地线?

2、是否需要每个机柜配一组电源线到UPS配电柜,能否几个柜子共用一组电源?一般来讲,电源线用什么规格?

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qqhrzhc 发表于 2009-4-2 16:20:00

1、从接地箱引一同排,5个机柜分别接到同排上,16平方以上的多股铜线

2、ups若是三项电,依用电负载分三路供电,4平方即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haha373 发表于 2009-4-12 18:48:00

铜排跟机柜之间用一个母线连接.

用不了16平方的吧.~10平方足以!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
123aladdin 发表于 2009-4-13 15:55:00

在机柜下用同牌做目字形接地网,用ZR-BVR6mm2导线接入

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kulengzz 发表于 2009-4-14 10:41:00
先说一下第一个问题:机柜接地,一般都是做防雷接地,那么16平方线缆我认为是起码的,坛子里人说的方法很好,把所有的都连到一个铜排上。但是,我和你说,这个接地,你不可以引入配电柜,因为配电柜里边还有你的交流接地,标准中有要求,交流接地和防雷接地之间要有一定距离的。
再说第二个问题:机柜供电问题主要还是考虑强电布线的情况以及配电柜空开配置情况,具体的你可以自己定,别告诉我,50个机柜的机房你连个功率表都没有。
以下是引用yczhuye在2009-3-22 17:17:00的发言:

tuwenjing 发表于 2009-4-15 19:05:00
在每排机柜下走铜排,在用10平方以上的线连接到箱子里面,接地这东西用粗点线好点,但还是看工地的情况,有时候看剩余什么样的线材。比预算粗点先给甲方说的时候,感觉你们都在为他们考虑。呵呵~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wwwzdfcom 发表于 2009-4-17 13:49:00

1.接地问题:因为没有防静电地板,所以建议绕墙做接地铜牌,每个机柜为壳采用6平方及以上的基地副线引至接地铜牌上(铜牌可通过联合接地方式引至大楼接地端)

2、配电问题:原则上建议每个机柜配置单独的回路,UPS回路供主要设备用电,市电回路可以工辅助设备用电,也可在紧急情况下互切。配线大小根据机柜内设备功率来确定,一般情况下 网络机柜 2.5应该够了 服务器4平方(小型机等大型服务器要根据实际情况计算)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hlyy821120 发表于 2009-4-17 18:12:00
呵呵、 懂的不是很多、感觉说的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gcblvv 发表于 2009-4-18 12:02:00
铝合金走线架 没见过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sunyuebjals 发表于 2009-4-20 16:28:00
先说一下第一个问题:机柜接地,一般都是做防雷接地,那么16平方线缆我认为是起码的,坛子里人说的方法很好,把所有的都连到一个铜排上。但是,我和你说,这个接地,你不可以引入配电柜,因为配电柜里边还有你的交流接地,标准中有要求,交流接地和防雷接地之间要有一定距离的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sinolx 发表于 2009-4-21 17:12:00

机柜接地是等电位接地,是需要接到墙上的接地箱内。机房连高架地板都没有,怎么铺铜带。

按照通常做法,是每个机柜都单独接地,汇总到接地箱内,接地线不小于6mm2.

电源一定要每个机柜单独一个插座,而且最好1个机柜2个电源插座,分别来自不同的UPS系统。

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sinolx 发表于 2009-4-21 17:17:00
楼主,你的问题还是挺复杂的,查了一下规范,涉及到单点接地(S型接地)和多点接地(M型接地),有很多的技术文章专门讲这个内容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hzxsslr 发表于 2009-4-21 17:27:00

绕墙接地铜牌

单点直接供电肯定是最好的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
chenxm55 发表于 2009-4-23 08:55:00
接地电阻不能大于4欧姆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
vavic 发表于 2009-4-24 23:24:00

建议每个机柜的接地线独立接到接地铜带,机房接地网的总引下线不小于16平方,甚至要到25平方;

 

每个设备机柜至少有2个电源插座,至少16A,甚至是32A的插座。在选用插座的时候,最好有个设备的功率表。建议不小于4平方的铜线,有的甚至用6平方铜线。功率这样计算:电流×电压,如果设备机柜的负载较大的话,建议用6平方。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xbs1234 发表于 2009-5-6 11:06:00
反正总的引出线应该最少16,其中的话用个6的就差不多了吧!这种东西去算属于浪费时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
templar1st 发表于 2009-5-15 09:44:00

没静电地板,你的强弱电都走上面啊~~~然后地线再弄的很多根~~那这个机房看起来美观性很糟

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
janzen 发表于 2009-5-17 10:55:00
学习了......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
hivip 发表于 2009-5-18 22:59:00

机房接地标准三地共零 。 还有电源线呢根据功率大小配呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wd174933838 发表于 2009-5-26 10:44:00

问题一:可以 线缆一般用16平方的就可以

问题二:不一定要根据机柜内设备的功能。一般交换设备的一组、服务器的一组、还有双机热备的要分开

回复 支持 反对

使用道具 举报