<font face="Verdana">“送风机故障”从哪取值,怎样连线?</font>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有38人评论
楼控关注者
当前离线
积分
1326
沙发
楼控关注者
发表于 2009-3-23 08:48:00
从强电控制箱中热继电器取
回复
支持
反对
使用道具
举报
gstbas
当前离线
积分
488
板凳
gstbas
发表于 2009-3-31 00:13:00
回复
支持
反对
使用道具
举报
lrdfeng
当前离线
积分
503
地板
lrdfeng
发表于 2009-4-1 23:06:00
<p>边学习变赚积分</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
guowei3000
当前离线
积分
525
5
#
guowei3000
发表于 2009-4-13 15:43:00
应该就是风机电机配电箱
回复
支持
反对
使用道具
举报
wsxdw
当前离线
积分
476
6
#
wsxdw
发表于 2009-4-13 16:14:00
<p>一般都是在配电箱里连的点,可以问强电箱提供商他们应该给了你图纸。</p>
<p>接线就2跟,干接点。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ysqsy01
当前离线
积分
773
7
#
ysqsy01
发表于 2009-4-13 16:40:00
呵呵,热继上
回复
支持
反对
使用道具
举报
喝多野兔
当前离线
积分
1142
8
#
喝多野兔
发表于 2009-4-16 09:02:00
<p>配电柜 厂家应该有图纸的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
guosong858
当前离线
积分
696
9
#
guosong858
发表于 2009-4-16 13:51:00
也可以安装电流传感器,安装在接触器下口的电机供电线上
回复
支持
反对
使用道具
举报
pkac10086
当前离线
积分
1175
10
#
pkac10086
发表于 2009-4-18 20:45:00
<p>、
</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
liweihust
当前离线
积分
803
11
#
liweihust
发表于 2009-4-28 20:04:00
获益匪浅
回复
支持
反对
使用道具
举报
null119
当前离线
积分
239
12
#
null119
发表于 2009-5-20 11:44:00
<p>有一种做法是在风机两端加压差报警。如果确认风机开关控制继电器已经闭合,但压差没有报警。就说明风机没有运行,可以报故障。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
变压器
当前离线
积分
531
13
#
变压器
发表于 2009-5-20 12:13:00
<p>施工之前和强电碰好,确定让他们做好二次回路。</p>
<p>要不有可能就会没地方接。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zifeng003
当前离线
积分
358
14
#
zifeng003
发表于 2009-5-20 17:06:00
热继上取故障报警,压差开关取无风报警(风机皮带报警)
回复
支持
反对
使用道具
举报
fanxin5100
当前离线
积分
448
15
#
fanxin5100
发表于 2009-6-22 10:26:00
<p>边学习变赚积分</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
ls861025
当前离线
积分
534
16
#
ls861025
发表于 2009-7-6 10:54:00
<p>边学习变赚积分</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
therain008
当前离线
积分
397
17
#
therain008
发表于 2009-7-6 11:42:00
不错 学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
JU98829523
当前离线
积分
250
18
#
JU98829523
发表于 2009-7-6 13:07:00
<p>系统图上有的,到配电箱里接,用RVV2×1.0线</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhaoer01
当前离线
积分
756
19
#
zhaoer01
发表于 2009-7-6 20:53:00
要是有变频器的就直接在变频器上接
回复
支持
反对
使用道具
举报
zjty1226
当前离线
积分
485
20
#
zjty1226
发表于 2009-7-7 18:47:00
一般都是强电箱里取值的,问强电的要接线图
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城