qrwei 发表于 2003-9-11 10:01:00
如果是算线:

水平系统电缆的计算按照《AMP开放式布线系统设计总则》标准的方法进行计算,其中:
    平均长度P1=(最短长度+最长长度+4*楼高)÷2  (米)
    总平均长度P2=平均长度+15%余量+线架预留+工作区预留(米)
    每箱可布电缆数N=最大可定购长度(305米)÷总平均长度(条)
    线缆箱数=信息端口数目÷每箱可布线电缆数。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
muyu 发表于 2003-9-11 10:02:00
谢谢
刚好用的到

15%的余量是指平均长度的15%吧?


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mx296 发表于 2003-9-11 11:47:00
2F
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
杨海民 发表于 2003-9-11 12:52:00
水平线缆计算:
     平均线缆长度:L=(L(min)+L(max))÷2 ×1.1 +2倍楼高
     每箱线敷设的根数:N =305米÷L   (取整)
     所需线缆箱数:  M =信息点数÷N    (取整)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sailor 发表于 2003-9-12 11:32:00
以下是引用杨海民在2003-9-11 12:52:00的发言:
水平线缆计算:
      平均线缆长度:L=(L(min)+L(max))÷2 ×1.1 +2倍楼高
      每箱线敷设的根数:N =305米÷L   (取整)
      所需线缆箱数:  M =信息点数÷N    (取整)


原来我也用这种方法算线,但从一个5F的800点工程中多算出10箱线(因全部线缆沿地面敷设)才知道,还是得看具体的施工场地才行。