<p>维护的一个工程,门禁控制器采用CSI的DPU 7920&nbsp; ,业主要求在原有的系统上加上开门时间长报警功能,不是在系统内报警,而是输出到警号,关门后,警号就自动停止,请问怎么设置。</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sgmzdy 发表于 2009-3-29 12:27:00
<p>挣分挣分</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
toffeey 发表于 2009-4-6 20:15:00
&nbsp;挣分挣分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wbshli 发表于 2009-5-14 09:19:00
你拿万用表量一下要报警的门的门磁状态,有两个状态,在门开时会有电压门关时无电压,但这个输出为非模拟输出,不能驱动继电器或报警器等,这时只要拿一个开关三极管,接到门磁上,用三极管控制报警电路。门开时门磁产生电压,三极管导通报警电路,报警器报警,门关门磁无电压,三极管断开报警电路,报警器停止报警。如果要延时报警,比如门开40秒后报警,这时只要在报警电路里,加入由NE555控制的延时电路就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dujianting2008 发表于 2009-5-21 12:00:00
控制器上有报警输出的端子接到警号上就可以了前提要加门磁软件上设置好就可以了