标题: [讨论]关于烟感报警延伸 [打印本页]

作者: xhuo    时间: 2009-3-18 12:02
标题: [讨论]关于烟感报警延伸

烟感连接报警主机

当有事件发生报警主机响铃

烟感本身也会闪亮,并响“嘀嘀嘀”

如果让烟感发送事件至报警主机的同时再把这“嘀嘀”声延伸至另外的警号,

一防区设一警号还是每个烟感都要设一警号?

 

欢迎各路好汉指示。


作者: xhuo    时间: 2009-3-18 12:51

客户的意思是说烟感处要有响铃,,主机处也响铃,

接近三千平方的地方。每处单独响铃,所有地方响铃的同时主机都响铃。


作者: 学会喝茶    时间: 2009-3-18 20:56

能不能用专业的话说 然后解释下

 


作者: broad    时间: 2009-3-24 19:57

我对楼主的解析:1、我从事消防工作前后共四年,目前从事可视对讲、监控报警等,在从事消防工作时确实没见过感烟探测器本身带音响报警的,而目前智能家居报警中,感烟探测器就带有音响报警,但我估计这类产品没有通过有关部门的消防产品的检验,消防部门是不会认可的,在云南就是连消防协会备案都通不过。项目的最终是无法通过消防部门的检测与验收的!况且消防产品是不兼容的,智能家居的报警产品和消防报警产品是不能通用的。2、消防系统中感烟报警器动作,在监控室里主机显示报警地址,并发出声光报警,现场上的声光报警是通过声光报警器来完成的,对它的声音和光都有要求,型式检验条件中有的。感烟探测器的巡检灯变为常亮为报警指示。3、一个防区设置几个警号不是由烟感的数量来决定,而是由防区的面积来定。本防区的烟感任何一个动作,该防区的所有声光报警器都应动作。这按照实际的联动逻辑可以编辑哪几个烟感动作、哪几个声光报警动作,烟感探测器和声光报警器都是有地址的。

好长时间没和消防打交道啦,不对之处,请大家指正!


作者: tangknight    时间: 2009-4-8 16:22
请楼主说清是哪里报警,最好说清具体是什么牌子的探测器
作者: libin589    时间: 2009-4-13 15:55

什么接口/协议?


作者: ztj6789    时间: 2009-4-17 19:31

现在什么人都可以做监控系统 市场太混乱了 基本常识都不懂 郁闷 


作者: 机房监控    时间: 2009-4-19 13:10
这个完全没问题的呀,我的产品就支持声光报警输出啊,还有就是电话,短信都可以呀,
作者: 网络2007    时间: 2009-5-27 20:56

客户的意思是说烟感处要有响铃,,主机处也响铃,

接近三千平方的地方。每处单独响铃,所有地方响铃的同时主机都响铃。


  使用进口的消防自动报警产品本身就可以达到以上目的,进口消防报警系统的3复合或4复合感烟感温探测器本就带电笛,当探测器报警时,探测器本身可发出报警声、或报警语音。当然,也可以通过报警控制屏编程使系统中任意一个或全部发出报警声、或报警语音。控制屏也会同时发出报警音,这没有困难。产品通过国家消防产品检测。在高档酒店中有很多应用实例。
作者: fjqiu19    时间: 2009-8-12 22:20
如果本身探头要有声音的话可以用带蜂鸣底座的探头,
作者: bjxazwl    时间: 2009-8-19 13:38

LZ所说的探测器德国的ESSERIQ-8就可以实现


作者: yuechangyuan    时间: 2009-8-21 08:37

有的产品可以做到互报,一处报警,其他全部响起。或者用联动主机,,不过那太贵了。


作者: yxwbuaa    时间: 2009-10-19 10:39

现在国内的消防报警控制器(联动性)都能实现,只需要用户按照要求编一套联动关系,当一处报火警时,同时启动所有或部分的报警器。没有什么复杂的。


作者: beaneyes    时间: 2009-10-30 15:25
同意楼上的,如果远的话线径加粗啊
作者: cmr2009    时间: 2009-12-23 15:25

首先是买带蜂鸣器底座的烟感探头,可以实现报警后本身发出声音

其次是购买联动型的报警主机,价格从几千到几万不等,根据现场实际点数和设备类型来定。

让厂家技术根据设计规范来编写联动关系,比如某个防火区的烟感报警后,联动本区域的声光报警器即可以实现