千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]工程商有这样省成本的吗!!!!!!麻烦...

[复制链接]
财刀 发布于: 2009-3-13 12:02 2350 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>刚签了一个单。1400多户普通可视联网系统,派技术员到工地去指导施工,打电话给我吓了一大跳。说:工程商也把线布好了,有两个单元34层每层18户(是跃层,实际只有17层)的主线布的是RVV4*5加75-5,入户线布的是网线,线径还不到0.47,关键是最远一户达到了55米了,还有联网线才超过 了450 多米只布一根RVV4*0.5加75-5的线,电源是3层(54台)一台。工程商说有个厂家指导他们这样布线的,天呀,这样布线哪个厂家能保证质量和效果哟!!请教各位大佬有这样的可视楼宇设备厂家吗??</p>
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
smaxnod 发表于 2009-3-13 12:38:00
<p>现在发现算好的了,我现在维保的一个小区都是网线,现在修都没有办法修,业主天天吵,苦啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whappy2001 发表于 2009-3-13 12:58:00
这种产品没见过 这样布线 质量肯定会出现问题吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whappy2001 发表于 2009-3-13 13:00:00
总线这么远都只用0.5的线 强啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
财刀 发表于 2009-3-13 13:33:00
烦人的是工程商还有点抵触改线。联网线就算了,反正把道理给工程商讲清楚,不带屏蔽容易受到干扰,他说不怕那就没办法了;主线&nbsp;可定还加一根2*1.0 的电源线的,线头多了要焊接,入户线远的加电源线。现在一个好的工程也不是厂家的产品要好呀,还需工程商线材要按要求布线,施工严格规范,不然再好的产品也枉然。大家都是统一战线上的,搞得不好都得死。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
三腾电子 发表于 2009-3-13 14:52:00
<p>哎,你麻烦了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
三腾电子 发表于 2009-3-13 14:55:00
我一个客户,2个单元,彩色可视的,用户线没视频线,刚开始就喊他们要视频线,最后还是没有,现在麻烦死了,彩色没视频线很不稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
真水无色 发表于 2009-3-13 18:53:00
郁闷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
绿水青山 发表于 2009-3-14 12:10:00
&nbsp;呵呵,我知道这是哪家的系统,他们的系统是可以这样布线的,联网部分是偷懒了点,工程商可能是听那家技术人员的指导布的线,而采购时又是另一家,结果,就是大家都哭笑不得<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实,工程商是要严谨些的,我也遇到过拿电话线来做对讲线的,两种线的标称是不一样的,结果,只能重新布线,还好,工程商还可以,能及时配合<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qazqokm 发表于 2009-3-17 13:13:00
<p>呵呵! 这样都可以啊?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hd85 发表于 2009-3-17 15:20:00
<p>即使当时调通了,以后也是隐患,售后很麻烦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
mfkgy2000 发表于 2009-3-17 16:50:00
<p>呵呵! 这样都可以啊?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
风雨故人来 发表于 2009-3-18 10:29:00
和他把用这种线的效果和按照你们正常布线的效果都讲清楚,如果他们一定要坚持这样的话,那你就只能求老天帮忙咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
babyface2008 发表于 2009-3-18 15:14:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 后果都和他讲明白了,出了问题让他自己解决,不行的话,把你自己的设备卸下来,接好了让他看;这样自以为是的工程商不治一下,他都能发射卫星了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yu0729 发表于 2009-3-18 15:30:00
<p>呵呵,太有才咯~~~</p>
<p>&nbsp; 恐怕以后要天天打喷嚏咯·~&nbsp;&nbsp; 太多人想了·~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
财刀 发表于 2009-3-18 15:39:00
<p>15楼的朋友办法不错呀,现在工程商正在加主线电源线呢,不过联网线和入户线没改哟,这几天我都在关注事态的进展哟,反正甲方我的关系还可以,到时我还是有理由讲的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ayj0201 发表于 2009-3-24 02:17:00
天下什么怪事都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mqp0001 发表于 2009-3-27 14:53:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dxkun 发表于 2009-3-28 00:35:00
<p>财哥哈,你这个算撒省哦。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我昨天还遇到一个更省的哈</p>
<p>一栋3单元14层的楼,每层8户,底层为双层车库,总计336户(每个单元并机一台地下室);</p>
<p>开发商在去年主体工程封顶时,也没有确定由哪个工程商施工,</p>
<p>最后由物业自己设计,监控、停车场设备等装了还勉强可以。</p>
<p>他们咨询了几个品牌的楼宇对讲,也问过给我们提供摄像机的公司。</p>
<p>我当时建议他们主干线布4*1。0+75-5(96编),入户布4*0。5+75-3(96编)</p>
<p>结果呢,因为我们报给他的设备总价比另一个品牌的高出1。3万,而没有采用我们的设计建议。</p>
<p>最后采用了另一个便宜的产品设计方案布的线,全部布的是4芯0。2的电话线+75-4视频线</p>
<p>前几天哪个厂家的技术员跑过来解决不了问题,又找到我,我也无力</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hnkunli 发表于 2009-3-29 23:44:00
楼主您那个进户线最远的达到了五十多米如果不换线的话视频这块是肯定达不到效果的;并且网线如果是用的国标线(纯铜)还好,要是用的铜包钢的么到时调都调不通的哟