标题: 请教大家一个问报警主机不停报警,都是同一路

我有一个工程,外围全部用红外对射探测器,其中有一路,在主机里不停显示报警,一连电源,过一下就报,开始以为是什么挡住,结果中间东西全部移开,还是没用,谢谢大家指点一下,


作者: 千家宝贝    时间: 2009-3-10 16:01
   建议还是把那对对射单独拆下来测试看看,是否好坏?
作者: 缘善    时间: 2009-3-10 16:07

好的,谢谢

 

 


作者: 黑人819    时间: 2009-3-10 16:59
你用的是什么品牌的报警主机?
作者: RK    时间: 2009-3-10 17:16

把探测器拆掉,在主机上用电阻吧该防区短路,如果还报警就检测主机问题,建议换主机

如果这样做了不报警了,就可能是探测器问题,建议检查安装或者换对探测器

 

QQ:732783615  

[此贴子已经被作者于2009-3-10 17:20:00编辑过]

作者: daojin    时间: 2009-3-10 19:36
同意5楼的说法
作者: 狂风vida    时间: 2009-3-10 21:38
支持一个!

作者: 缘善    时间: 2009-3-12 10:31

好的,

 

 


作者: 凯旋在子夜    时间: 2009-3-12 10:53
红外对射坏的可能性大一点,这一路有几对,如果只有一对,建议在通电不布防状态下直接测量两个信号端子是否为通的状态,如果不通,则对射有问题