湿土如何做到4欧姆以下的接地电阻...

[复制链接]
牙擦了哥 发布于: 2009-3-10 15:18 3340 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

湿土的电阻率一般是多少?

如果用石墨非金属接地体应该怎么做可以做到接地电阻四欧姆以下?

用多少根?怎么接法?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lchl8066 发表于 2009-4-22 14:56:00

学习阶段。高手赶紧回帖,谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chinalinzhiy 发表于 2009-5-14 23:32:00

学习阶段。高手赶紧回帖,谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lirun 发表于 2009-5-15 09:36:00

学习阶段。高手赶紧回帖,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
binbin160600 发表于 2010-3-19 17:27:00
没人回帖!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
mx296 发表于 2010-3-21 21:05:00

如果是湿土,4欧很好解决,3个方案:

1、用20-30根2M长的角钢,每隔5M一根,插入地下,用扁钢连接起来。可单行可多行。

2、用4-8个板型石墨接地体,每隔5M一个,埋地1M深,用扁钢连接起来,回填浇水夯实。

3、用2-4只离子接地体,每隔5M一个,打桩机钻孔插入地下,用扁钢连接起来。

以上方案成本1最低,耗地面积最大,3成本最高,耗地面积最小。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大旗弱电 发表于 2010-4-4 18:32:00
同意这种方法 记得在关键的接地处 加一些辅料可以达到效果 一般在扁钢入地的地方
回复 支持 反对