上星期公司做了一个校园网,有个机房的网络有问题,是一个60台计算机的学生机房.我去看了看,按照习惯先ping了一下,发现网络不通.测试了下线路.OK的.看看计算机的网络设置.没有问题.询问了下管理机房的老师,回答说安装好之后全部测试过了的,所有的计算机都能连上网络的,第2天开机就不能使用了.
      线路正常,计算机的配置也没有问题,就检查了下交换机,发现有个交换机出现了问题,不能传输信号了,但面板的指示灯正常.更换了.了事.
      以为事情解决了,第2天又接到电话.网络又出现同样问题.
      检查过后发现,交换机又"报销"了,不敢在草草换上了.拿万用表测试了电压,正常.检查稳压电源也是正常的.正奇怪时,同事说前2天打配线架时被电了一下,当时以为是静电,没太在意.
      检查配线架.正常.检查数据线时,发现有交流114V电压!
      ???数据线布放时穿管了的,并且和电源线保持了足够的安全距离.
      测试计算机外壳金属部分,112V电压.原来是通过计算机传到交换机的.检查插座的地线.发现和火线\零线都存在110V左右的电压.检查了地线后发现,地线已断.
      将地线重新连接好之后,地线和火线恢复220V电压.把交换机换上.网络正常.
      同事问我,以前也做过没有接地线的网络啊,怎么没有出现问题呢?我想大概是因为以前都是用的机柜吧,并且由于机柜也没有接地,就算存在有漏电,但是整个网络和计算机都带上了电压,互相之间电位差就没有了.而这次安装的是墙挂的墙柜,那么交换机等于是接地了的,和数据线存在114V的电位差,烧毁了交换机内部的芯片,所以网络当然不能连接了.
     希望新人们在做网络时一定要注意确保接地的可靠,不然也会付出惨痛的代价的(毕竟2个交换机还是小数目,如果出现人员的伤亡就.....^_^)
回复

使用道具 举报

已有1672人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yokai 发表于 2003-9-8 18:54:00
经验之谈,希望大家多发布这样的帖子!加精华奖励!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
LG4587 发表于 2003-9-8 20:24:00
呵呵,谢谢老谢.
其实新人们在做工程的时候都应该尽量遵照国际或者行业标准去做.这样出现问题的几率就能降低到最小.如果确实有些问题解决不了的话,多问问有经验的同行,相信大家都会帮忙的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
侧翼天空 发表于 2003-9-8 20:37:00
好贴!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tongmo 发表于 2003-9-8 20:41:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
LG4587 发表于 2003-9-8 20:58:00
其实在千家"落户"很久了,也没有给大家什么点帮助.只是上来找找资料.偶尔发了篇文章,每想到大家这么鼓励.心里还挺虚的,感觉有点....呵呵,那个.
以后我会多发点自己的经验,以感谢大家的鼓励.
:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pc_drcom 发表于 2003-9-8 23:17:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
火龙星仔 发表于 2003-9-8 23:39:00
多谢!!!强!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
muyu 发表于 2003-9-9 08:25:00
感谢感谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
boyluck 发表于 2003-9-9 08:32:00
经验之谈!真实、实用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
飞云 发表于 2003-9-9 08:41:00
的确很好的典型故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
奇胜先生 发表于 2003-9-9 09:15:00
好帖,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhou 发表于 2003-9-9 09:35:00
奇怪的问题,谢谢共享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Andy_33 发表于 2003-9-9 09:47:00
好贴,,谢谢共享,兄弟。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
olee 发表于 2003-9-9 09:57:00
不错,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ccneo 发表于 2003-9-9 10:06:00
是对地线有110v吗?地线断了你怎么测的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
爱迪电力 发表于 2003-9-9 10:21:00
我估计是这样的:他的零线断路了。火线电流经过电器设备后,没有形成环路,于是火线、零线等电位了,他所说的地线,我怀疑图方便联接的是零线,并且没有接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
ccneo 发表于 2003-9-9 10:27:00
看着别扭!再说电脑机壳带电110v靠,工作人员穿的都是什么鞋!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
luoren 发表于 2003-9-9 11:55:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zlspds 发表于 2003-9-9 13:47:00
好帖,顶一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城