千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

我是万泰布线产品的代理,如有需要帮忙的话请联系我...

[复制链接]
yshuo 发布于: 2003-9-8 13:40 438 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位朋友们,我是做万泰布线产品代理的,如有需求的话,请与我联系,一定会让各位同行们满意我们的服务,更满意我们给您的价位的联系电话65832188、65832388、13911873772
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yshuo 发表于 2003-9-8 13:41:00
如有什么技术方面的问题,请与我联系,我会尽量为您解决,即使不用我们的产品
我的EMAIL:sthys0802@163.com\sthys0802@sohu.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yshuo 发表于 2003-9-8 13:43:00
综合布线系统是连接BA(楼宇自动化)、CA(通讯自动化)、OA(办公自动化)的神经系统,是智能楼宇物应具备的重要的基础链路层,它由七各子系统组成。
综合布线系统(PDS)的任务就是将建筑物内的中央管理系统(CMS)、计算机网络系统(CNS)、楼宇设备自动控制系统(BAS)、保安防盗报警系统(SAS)、卫星通讯、火灾报警联网系统(FANS)、内部通讯系统(IS)、卫星通讯系统(WCS)、综合数字程控交换系统(PABX)、智慧卡综合运用系统(SS)、电子转帐及商业收费系统(POS)、车库管理系统(PS)、办公自动化计算机系统(OAS)、会议电视系统、物业管理计算机系统(PMS)、建筑规划系统(APS)、环境规划系统(EPS)、其他相关系统(ORS)等等诸系统所需传递的语音、数据、图文、图像等各种类型的信息畅通的保真传输,以实现信息的交换、软硬资源的共享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yshuo 发表于 2003-9-8 13:44:00
 综合布线系统从结构、性能要符合国内、国际标准和规范,满足各个系统目前和未来发展的需要。
 综合布线系统应以电脑、电话系统等为服务对象,同时尽可能为各个弱电系统提供统一信息传输布线平台,要有利于各个系统自身组网和传递信息,有利于各个系统之间的互连,有利于各个系统与外界的连网,更有利于广场的管理。
 布线系统要具有高性能和相当的超前性,能够满足各个系统目前和未来新技术、新产品对布线、传输的需求。
 同时布线系统在设计和实施中应充分考虑网管中心的具体特点(各种网管机房为主),结合业主、设计院等的意图,按照工程的结构和功能特点,在配线间的分布、干线设置等各方面满足要求。
 布线系统应采用符合国内、国际标准的名牌布线产品,技术上要领先,同时要经过国内、国际广泛和较长期使用,适应大型建筑和多系统环境的需要,具有良好的技术支持和服务。
 符合最新的国际标准ISO/IEC11801六类布线标准,保证计算机网络的高速、可靠的信息传输要求,并具有高度灵活性、可靠性、综合性、易扩容性。
 进行开放式布线,所有插座端口都支持数据通讯、话音和图象传递,满足电视会议,多媒体等系统的需要;能满足灵活的应用要求,即任一信息点能够方便地任意连接计算机或电话。
 所有接插件都应是模块化的标准件,以方便将来有更大的发展时,很容易地将设备扩展进去。
 能够支持千兆速率的数据传输,可支持以太网、高速以太网、令牌环网、ATM、FDDI、ISDN等网络及应用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yshuo 发表于 2003-9-8 13:44:00
综合布线系统包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、建筑群子系统。
工作区子系统
在TIA/EIA-568A商务楼综合布线系统标准中,工作区指从由水平系统而来的用户信息插座延伸至数据终端设备的连接线缆和适配器组成。工作区的UTP/FTP跳线为软线(Patch Cable)材料,即双绞线的芯线为多股细铜丝,最大长度不能超过5M。
水平子系统
在TIA/EIA-568A商务楼综合布线系统标准中,水平子系统指从楼层配线间至工作区用户信息插座。由用户信息插座、水平电缆、配线设备等组成。综合布线中水平子系统是计算机网络信息传输的重要组成部分。采用星型拓扑结构,每个信息点均需连接到管理子系统。由UTP线缆构成。最大水平距离:90m(295ft)。指从管理间子系统中的 配线架的JACK端口至工作区的信息插座的电缆长度。工作区的patch cord、连接设备的patch cord、cross-connection线的总长度不能超过10M。水平布线系统施工是综合布线系统中最大量的工作,在建筑物施工完成后,不易变更。因此要施工严格, 保证链路性能。
综合布线的水平线缆可采用五类、超五类、六类双绞线、也可采用屏蔽双绞线。甚至可以采用光纤到桌面。
管理子系统
在综合布线六个系统中对管理子系统的理解定义上各标准、厂商有所差异,单单从布线的角度上看,称之为楼层配线间或电信间是合理的,而且也形象化;但从综合布线系统最终应用--数据、语音网络的角度去理解,称之为管理子系统更合理。它是综合布线系统区别与传统布线系统的一个重要方面,更是综合布线系统灵活性、可管理性的集中体现。因此在万泰综合布线系统中称之为管理子系统。
管理子系统设置在楼层配线房间、是水平系统电缆端接的场所,也是主干系统电缆端接的场所;由大楼主配线架、楼层分配线架、跳线、转换插座等组成。用户可以在管理子系统中更改、增加、交接、扩展线缆。用于改变线缆路由。建议采用合适的线缆路由和调整件组成管理子系统。
管理子系统提供了与其他子系统连接的手段,使整个布线系统与其连接的设备和器件构成一个有机的整体。调整管理子系统的交接则可安排或重新安排线路路由、因而传输线路能够延伸到建筑物内部各个工作区。是综合布线系统灵活性的集中体现。
管理子系统三种应用:水平/干线连接;主干线系统互相连接;入楼设备的连接。线路的色标标记管理可在管理子系统中实现。  
垂直干线子系统
垂直干线子系统由连接主设备间至各楼层配线间之间的线缆构成。其功能主要是把各分层配线架与主配线架相连。用主干电缆提供楼层之间通信的通道,使整个布线系统组成一个有机的整体。垂直干线子系统Topology结构采用分层星型拓扑结构,每个楼层配线间均需采用垂直主干线缆连接到大楼主设备间。垂直主干采用25对大对数线缆时,每条25对大对数线缆对于某个楼层而言是不可再分的单位。垂直主干线缆和水平系统线缆之间的连接需要通过楼层管理间的跳线来实现。
垂直主干线缆安装原则:从大楼主设备间主配线架上至楼层分配线间各个管理分配线架的铜线缆安装路径要避开高EMI电磁干扰源区域(如马达、变压器),并符合ANSI TIA/EIA-569安装规定。
电缆安装性能原则:保证整个使用周期中电缆设施的初始性能和连续性能。
大楼垂直主干线缆长度小于90M时,建议按设计等级标准来计算主干电缆数量;但每个楼层至少配置一条CAT5 UPT/FPT做主干。
大楼垂直主干线缆长度大于90M,则每个楼层配线间至少配置一条室内六芯多模光纤做主干。主配线架在现场中心附近、保持路由最短原则。
设备间子系统
设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,如PBX、局域网(LAN)、主机、建筑自动化和保安系统,及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。
设备间子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所;也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所;更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层,位置不应远离电梯,而且为以后的扩展留有余地,不建议在顶层或地下室。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。
设备间子系统空间要按ANSI/TIA/EIA-569要求设计。设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等。为接地和连接设施、保护装置提供控制环境;是系统进行管理、控制、维护的场所。设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。
建筑群子系统
当学校、部队、政府机关、大院、社区的建筑物之间有语音、数据、图象等相联的需要时,由二个及以上建筑物的数据、电话、视频系统电缆组成建筑群子系统。包括大楼设备间子系统配线设备、室外线缆等。可能的路由:架空电缆、直埋电缆、地下管道穿电缆。
建筑群子系统介质选择原则: 楼和楼之间在二公里以内、传输介质为室外光纤、可采用埋入地下或架空(4M以上)方式、需要避开动力线、注意光纤弯曲半径建筑群子系统施工要点:包括路由起点、终点;线缆长度、入口位置、媒介类型、所需劳动费用以及材料成本计算。建筑群子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yshuo 发表于 2003-9-8 13:46:00
布线系统是一套全开放式的布线系统,它具有标准化的规格和全系列的适配器,可以适应大多厂商、设备,同时能够把不同传输介质的系统全部转换成同一非屏蔽双绞线(UTP),通过双绞线传输话音、数据、图象、视频信号、楼宇自控及门禁系统信号等等;采用多模及单模光纤可远程高速传输数据及高清晰度图象信号,可支持目前所有数据及话音设备厂商的网络系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yshuo 发表于 2003-9-8 13:47:00
联网报警方案
1.2用户需求及需求分析
为提高校园楼的安全系数,防止学校的公共财产和学生的财物丢失而给校方和本来压力就很大的学生带来不必要物质损失和精神伤害,所以,校方为了增强校园的安全防范能力,建立联网式防盗报警系统是非常有必要的,本系统可有效地防止意外事件的发生,以确保校园财产的安全。
本系统主要是在校方所提出要做安全技术防范的区域或重点部位,安置防盗报警探测器,以便对重点的区域在无人的时侯,做电子安全防范。

1.3设计依据
校方所提出的具体要求及现场勘察的具体情况
《安全防范报警设备 安全要求和试验方法》GB 16796-1997
《入侵探测器通用技术条件》GB 10404.1-89
《主动红外入侵探测器》GB 10404.4-89
《被动红外入侵探测器》GB 10404.5-89
《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000
《报警系统环境试验》GB/T 15211-1994
《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-1994
《防盗报警中心控制台》GB/T 16572-96
《安全防范系统验收规则》GA 308-2001
《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74-2000
《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-1994
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-1992
《建筑电气设计技术规范》 JGJ 16-83

1.4设计原则
1.4.1可靠性
可靠性是安全防范系统设计中的关键,对于本工程,可靠性更是重中之重,由于系统的瘫痪将导致较大的损失和带给业主不良的印象。为此在制做本方案时及选用产品时,我们主要考虑以下几点:
1、既要考虑技术的先进性,又要考虑技术的成熟性。
2、采取集散型分布式控制方式,从系统设计结构形式和控制方式的角度来提高系统总体的可靠性,从而达到先进性和可靠性的完美统一。
3、在当地大气条件下,报警系统平均无故障工作时间(MTBF)不小于20000小时,所选用的产品具有质量证明或法定检测机构的检测报告。根据规范要求。
4、系统的前端设备及控制中心均配备UPS电源,保证系统在正常供电断电时,仍可正常工作30分钟。

1.4.2先进性
当今科学技术发展迅速,若花巨资建成一个几年之内就要淘汰的落后系统,对于国家不仅是一种极大的浪费,而且将影响建筑的保卫工作。所以设计方案首先就要确保设计技术和应用技术的先进性。必须考虑到系统升级扩容的灵活性和兼容性,这就需要采用模块化、开放式、集散型、分布式的控制系统。使得不改变原有设备,在不损失前期投资的情况下,就能方便的升级和扩容,确保系统在近些年内不过时。

1.4.3经济实用性
 我们在设计系统时,在考虑适当先进性的同时更要考虑系统的经济性。尽可能的使建设单位以较少的投资取得更多的收益。在选择系统设备时,尽量做到选择性能价格比高的技术设备,不追求图有虚名的时髦。我们的目标不是片面追求高新,炫耀尖端,而是力争在最短的时间内,用最成熟的先进技术,以最低廉的花费建设出一个最实用的系统。
 要善于从实际出发,突出实用功能,去掉“华而不实”的无用功能,降低总体投资,求得先进性与经济性的完美统一。

1.4.4操作和维护的方便性
系统设计如何做到操作和维护更方便,对于提高工作效率,降低人力成本和降低维护成本,提高系统总体性能价格比是极其重要的环节。
为确本安全防范工程的高质量,总体方案设计原则必须达到上述可靠性、先进性、灵活性和兼容扩展性、经济实用性、操作和维护的方便性的高度统一。

1.5总体结构
根据校园的具体情况,结合系统整体的可靠性、先进合理性、日常运行操作使用与管理维护的方便性、系统性价比等因素的考虑,因此对校园的保安系统总体结构我们推荐采用常规型控制方案。
常规型结构其特点是以上各系统均单独设置与管理,相互间没有联系或有很少的联系,控制设备以集成电路或单片机为主。
根据校园现场情况来看,建筑物比较分散,不易集中管理,建议每座建筑物均做独立的报警系统,这样即省工,又能减少学校对此次对本系统建设资金的投入。

二、基本功能
本防盗报警系统部分的基本功能是:当有非法入侵者在设防时段内闯入防护范围时,会立即触发报警。
在系统设计上,我们充分发挥智能保安系统的集成功能,来提高系统的可靠性;系统中可设有向本公司联网报警中心自动报警、向地区技防指挥部报警的接口供选用。
本系统管理性质考虑设为二级防盗报警系统。即在防盗报警系统防区内发生非法入侵或控制中心收到紧急报警信号时,系统控制中心立即发出报警显示,经控制机房值班人员人工核实警情后,根据警情的真伪、程度再确定处警方式。

2.2 系统控制设备
   为了节省施工及为甲方节约成本,我们选用了PC585报警主机和VISTA120型两款报警主机。


2.3产品介绍
2.3.1 VISTA 120控制/通讯主机
9个基本接线防区,可扩充多致128个防区,使用有线、总线及无线防区;可分为8个可独立操作及通讯的子系统;150组使用者密码,划分为7个使用者级别;可记录224宗事件以供参考,由键盘显示,也可接打印机输出。
来自报警探头的所有报警信号,连入VISTA120报警主机,主控电脑就可监控、显示、处理这些报警信号,并可控制一路或多路继电器作灯光、录像、警号等控制,实现报警联动功能。
防盗控制主机Vista-120通过其串口模块4100SM联入CCTV系统。主机可以通过密码对任何一个子系统进行布防和撤防,并联入110报警网。
本主机主要用于网络中心所在楼的报警系统。

2.3.2 6139控制键盘
两行32个可变字符显示键盘,可为每一个防区编制描述符内置用户手册用于具有下载功能的主机时,可显示下载信息软按键、具有背光显示及声音提示内置发声器和状态指示灯
供电:12VDC,90Ma
尺寸:143×121×22mm3

2.3.4  4293SN总线编址器
对常规探测器进行自学式编址,以连接到总线回路中,将前端探测器编入总线,然后进入报警主机。
支持1个常闭回路
适用主机:
4140XMPT2/VISTA40/VISTA50/VISTA120等
电流消耗:1mA
尺寸:44.5×9.5×6.4 mm

2.3.5  PC585报警主机
 4-32个全可编程监测防区(有线或900 MHz无线电波)
 用PC5132RS接口模块最多可扩展到32个无线防区
 27个可编程防区类型
 32个独有的用户码
 自动储存128个带时间和日期的事件
 可选连接到任何RS-232串行打印机

三、功能实现
在校园内重点区域分别安装防盗报警探头,当有非法进入防范区域内时,报警探头会发出报警信号通过总线分别进入中控室和联网接警服务中心,由当职人员确定警情做出相应的解决方案或报与有关部门或接警中心。


报警系统具备了如下的特点:
1、响应速度快:系统中任何一点报警时,传输到主控机的时间<1秒,并自动存储报警发生的时间和地点。
2、防破坏程度高:短路或断路报警探头均将报警;剪断网络总线也将报警,并提示报警的位置。
3直观形象:系统将通过电子地图和闪动的红色椭圆符号标志出报警地点的准确位置,并可由语言播报出报警地点位置(与监控多媒体软件结合)。
4、总体成本小:由于仅用一条信号线就能联接全系统,使布线工程的材料和工时费全面减少。而前置报警器的应用又省去了探头专用解码编址盒的全部费用。
5、可以与电视监控系统可进行联动。

四、服务方式及内容
4.1联网报警服务方式、内容和甲方提供的条件
甲方:
乙方:略
丙方:
4.1.1服务方式   


4.1.2服务内容   
 为甲方提供布防时间内防盗及24小时防抢报警服务。
 定期对设备进行巡检和受理电话报修上门服务。
 对用户入网设备终身提供有尝维修服务(只收成本费)。

4.1.3甲方提供的条件   
 按其交纳服务费。
 每个单独的子系统,需提供专用电话线一条。
 提供本系统的专用电源。

4.2服务费标准   


五、系统报价

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
四面楚哥 发表于 2009-2-26 22:27:00
<p>哪里?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城