千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助,DSC-32C 与电子地图联动,怎么接线?...

[复制链接]
volvo1102 发布于: 2009-2-20 22:31 1098 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

搞了半天说明书没看明白,32路继电模块输出,直接接上不管用,电子地图是一正N负,小弟第一次搞这个,请师傅们指点下,不甚感激!我们的电子地图就是把小区的平面图画出来,周界报警显示地图,用LED灯做的,例如13防区报警,那么电子地图上表示的13防区的LED灯就亮或闪!

请帮帮忙 在线等!急死人了

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
volvo1102 发表于 2009-2-20 22:39:00

没有人吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2009-2-20 23:51:00

再试,不行直接找我。DSR-32C是给出的开关量信号,且可以直接驱动强电,只要接线没错设备没问题就一定可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
狂风vida 发表于 2009-2-21 20:42:00
 LED灯需要电压驱动,32C输出仅仅是开关量,需要串联对应的开关电源,一般LED应该是5V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0573niu 发表于 2009-2-22 09:43:00

1,用DSR-32C要在报警主机编程,

2,报警主机与DSR-32C通信正常,Tx和Rx闪烁

3,要给LED灯供电,DSR-32C只是一个继电器,相当一个开关,当报警时开关闭合.

[此贴子已经被作者于2009-2-22 9:43:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
volvo1102 发表于 2009-2-22 12:17:00
用DSR-32C要在报警主机编程,怎么编?我的主机是博世7400XI,说明书上好象没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
狂风vida 发表于 2009-2-22 20:03:00
 4019:17,4020:30,完毕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhzxy 发表于 2009-2-23 12:38:00
 可以联动,输出是开关量信号,要串电源进去常规12V,不过要在LED前串个2.2K电阻(限流电阻),不串会烧LED。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:40:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:41:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
不是定理 发表于 2009-2-23 23:41:00
回复 支持 反对

使用道具 举报