mzed 发布于: 2009-2-20 09:44 18031 次浏览 95 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
lovely26 发表于 2009-5-21 16:08:00
大家意见不一样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
陈志龙 发表于 2009-5-21 16:35:00
看实际情况吧,两个都可以的呀.关键看各个施工队伍喽.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
破军无相 发表于 2009-5-21 16:36:00

地上的先做保温层再做线槽,要不产生冷凝现象的话还要返工的。线槽本身做在保温层上面的,也不存在什么热量发散的问题。如果是架空线槽架的话,那么哪个先做就无所谓了。如果机房环境要求比较高的话可以考虑增加一套二氧化碳除湿设备。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
tigeryan 发表于 2009-5-21 17:03:00
以下是引用wwwzdfcom在2009-4-17 13:27:00的发言:

先做什么都无所谓 关键是 线槽最后不能安装在保温棉上

第一 线槽安装不稳定

第二 导致线槽内的热量不容易散发出来

是这样吗?理由还很充分!

如果是我监理,一定会让你先去做,然后全部返工。

从的讲话的内容,就能感觉到你没有实际做IDC工程。

 

再次明确告诉楼主,整理楼板---防水--防尘--保温--地板支架--线槽--承重部位--接地---这是从地面开始的一般作业流程

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
llf5772 发表于 2009-6-1 11:58:00
楼上的,你们的争论也太激烈了!你们到底有没有做过现场?请注意一个关键词:“地面保温”,而不是管道或者墙面或者其他保温,地面上面当然是先做保温,后敷设线槽,这是常识问题,动动脑子就明白了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
dgrmark777 发表于 2009-6-1 12:45:00
应该是先做线槽再做保温
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
tj34526371 发表于 2009-6-1 15:21:00

先做保温在线槽~~

线槽可以用膨胀螺丝来固定~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
pri 发表于 2009-6-1 22:30:00
我同意24楼的作业流程,比较合理。且我这里的机房就是这样的流程的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
hivip 发表于 2009-6-18 18:00:00
   你们到底是先做什么,我做的时候是先做桥架 在做保温,可是桥架下面就做不了,另外想问下大家 ,保温你们都用的什么材料。额用的挤塑板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
tigeryan 发表于 2009-6-19 09:03:00

保温棉(如FLEX)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
netsailer 发表于 2009-6-19 11:05:00

如果先做保温,再定线槽时,那么安装线槽及理线时不是会把保温踩烂了吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
cngrain 发表于 2009-6-22 14:12:00
以下是引用xxkk1017在2009-3-6 21:57:00的发言:

问这个问题的人应该不是搞机房设计的吧......

 

这么简单的东西还需要问......常识来的啊.....

唉、有不会的啊、都是积累出来的、

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
chiliar 发表于 2009-6-29 15:02:00

先保温,这样等于把整个机房底部包到一个保温容器的效果。

但我的机房发生过上一层楼的地板冷凝,感觉温度特低。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
hzpgugu 发表于 2009-7-2 12:23:00

先是地面找平,如何做防尘处理,再做保温处理,然后在时做通风处理,最后才是做线槽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
sxxmt 发表于 2009-7-2 12:58:00

应该先做保温层吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
逆鱼 发表于 2009-7-2 13:27:00

机房工程都是先做防潮防尘处理,在保温~~~~

当然是保温处理,在做线槽

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
wuxingyuye 发表于 2009-7-6 14:08:00

我这边是先刷防尘,防静电等漆,然后放地板脚,再是30MM厚保温棉,再是0.5MM厚的铝板,最后是管子,卡博非桥架,再上面是静电地板~!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
wuxingyuye 发表于 2009-7-6 14:09:00
当然,还有所有的设备支架全部在静电地板下面~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
hbtszhao 发表于 2009-7-7 19:12:00

  迷茫啊

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
caoleispl 发表于 2009-7-9 19:38:00
先做保温