千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3347|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

EMS-2000机房环境监控系统...

[复制链接]
ems2000 发布于: 2009-2-17 14:16 1125 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

EMS-2000机房环境监控系统
  
可直接连接通用传感器,如温湿度、烟感、渗漏、防盗报警器等开关量传感器进行干节点数据的采集 

 
嵌入式1U 19英寸标准机柜
低功耗32位ARM嵌入式芯片;
1个10Base-T/100Base-TX 协议 自适应网卡,可连接ADSL或网络交换、路由设备;
1个标准RS-232串口,1个终端调试接口;
4个RS-485串口,支持传输数据最大距离4000英尺,RJ45接口方式;
4路干结点输入,标准RJ45接口方式;
3路干结点输出,光耦隔离保护,防过压击毁主机电路,热启动保持输出状态;
1个复位按钮功能,可以恢复系统到出厂状态;
板载双重保险丝,过压保护,更换容易;
LED指示灯:电源指示、工作状态指示、仪器故障指示、告警指示;
 
 
主要传感器性能规格
温度检测:-20℃~60℃,测量精度:±0.5℃(全量程内) 
湿度检测:0%~100%RH,测量精度:±3%RH(25℃时) 
水浸检测:借助外接探头,探测区域内是否积水,可外接线探头或多个点探头
烟雾监测:一定量的烟雾进入烟雾传感器的反应腔,传感器发出告警信号 
红外监测:采用PIR红外探测器,具备二级防误报警、探测距离远、调整探测角度方便 
门磁监测:将门磁安装在门上,监测门的开关情况,及时将信息返回到采集机 
隔离变送单相交流电压:输入信号:0~500VAC
空调监测:采集空调机状态、控制空调机开/关机,用于监控各种分体空调和柜式空调
 
应用领域
 

[此贴子已经被陈延龙于2009-5-13 15:31:49编辑过]