zsy8130 发布于: 2009-2-14 15:12 687 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这个工程采用海湾设备,报警回路线过长,如何解决?有效传输距离为1200m,(这个有效距离是回路线总长度,还是最末端的长度?)

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
木易燃 发表于 2009-2-16 11:19:00
有效距离指最末端长度。如果总线超过1500米,建议增加总线中级器,可解决总线过长问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
徐克宁 发表于 2009-2-20 21:00:00

是的    增加中继器就行