请教:江森ddc如何进行阀门连锁 急...

[复制链接]
jcsass 发布于: 2009-2-9 11:13 707 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>阀门:cp1\humi-v&nbsp;&nbsp;(cp1 ao_1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 风机状态显示:cp2\s-a-s (cp2 bi_1)</p><p>要求当s-a-s为off时,humi-v的输出为零,请问各位大虾如何实现这个功能呢?</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jcsass 发表于 2009-2-9 11:17:00
补充:humi-v平时由pid1控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuifeng18 发表于 2009-2-10 14:43:00
<p>PID和PLC都能实现&nbsp;&nbsp;&nbsp; 你的DDC是DX9100还是FEC的</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jcsass 发表于 2009-2-18 14:11:00
呵呵,已经用JC-BASIC编程解决了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhuifeng18 发表于 2009-2-20 16:48:00
汗。。。。。这个需要用JC-BASIC么&nbsp;&nbsp; C学的不错么!!!