千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

AD曼码键盘问题...

[复制链接]
hzfgyz 发布于: 2009-2-6 09:05 519 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
那家有不用通过矩阵控制前端球机的AD曼码键盘,一个老小区改造,愿来的AD矩阵不想用了,单是控制线是安AD曼码标准布的,还有一个AD2091,现在有没有单曼玛键盘控制器?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
佐安防爆 发表于 2009-2-6 11:03:00

加一个码转换器不就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dbkdz 发表于 2009-2-6 15:54:00
  我就有啊,PELCO-PD码转AD曼码转换器,只要你有笔记本,用COM1串口接无源码转,若你的笔记本没有COM1口,则可到电脑城20来元买一根USB转COM口数据线,在接无源码转;启动PELCO-PD协议调试软件,把无源码转输出A+ B-接到PD 转AD码转的输入端,把工程的曼码数据线接到PD 转 AD码转的输出端口即可!
  详细可联系我。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hksx 发表于 2009-3-6 09:37:00

你只需要配个普通球控键盘+一个485派而高协议转AD曼码协议的转换器就可以了。

 

AD8103曼码协议转换器
(AD/AB/WISH/DEREK/英飞拓曼码转换成PELCO D/P型,波特率可调)

 

AD8102曼码协议转换器
(PELCO D/P型转换成AD/AB/WISH/DEREK/英飞拓曼码)

 

AD8103经济型曼码协议转换器

AD/AB/WISH曼码转换成PELCO D/P型,可调 
1路AD曼码协议输入,1路RS-485协议输出(如PELCO-D/P等)
控制云台、光圈、变倍、聚焦、辅助设备和各接受器或球型摄像机的特有功能。9V直流外接电源。
DIP开关可选择1200、2400、4800、9600波特率,用于RS-485接口.
DIP开关可选择输出数据通讯格式,输出为P、D协议和其它协议.
转换器输入为曼彻斯特玛数据格式,用于接收曼码协议设备的控制信号.
转换器输出为RS-485数据通讯的P协议或D协议格式,用于接收器、球型摄像机控制.
LED用于显示电源、控制码和报警状态.
本品采用特殊防雷措施。


AD8102-RS485转换曼码协议

PELCO D/PD等485转AD/AB曼码转换,可调 
解决AD或AB矩阵系统改造工程遇到的问题而开发的新产品

通过RS485转曼码,实现DVR等485控制设备对AD曼码快球和解码器的控制

1路PELCO-P、D协议标准RS485信号输入

4路标准AD曼码输出,带防雷功能 ,可搭配曼码协议分配器实现多个球的控制

输入地址与波特率可通过DIP开关选择

回复 支持 反对