jun35296
积分
帖子
主题
是不是视频干扰或是电源干扰, 这个问题出现几个摄像机一样的情况, BNC接头重新接过 电源电压又调过
本人安装了17支摄像机 一支出现这个问题就几支都出现了 有时候半个小时之后就出现或几分钟之后就出现了
这问题搞到我烦啊555555555555
有高手在吗 说说这是怎么回事啊 感激不尽
我用是的75-4 全铜线大概安装不到100米左右啊 中央电源分两路的12 23A 的 电源供电距离大概50到60米左右
因为我买电源的时候那个老板没有9A到16.5啊所以给了我23A的
高手们帮帮小弟啦
谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
使用道具 举报
还有这张给大家看看
请问一下。你几个头位置有没有高压线路。如果有的话那样就应该检查一下。如果有必要可以加装一些抗干扰的装置。效果都会有改善的。
有就有经过380V 就是这几个出现问题 其它都经过380V都没有问题啊就是这些出错啊
那是什么原因呢
没有高手在吗
急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
请问楼主用画面分割器和视频分配器没有,若有可以试着和好的画面视频头对换一下 看看……
1、比较简单的方法,把BNC头两边可靠接地,效果应该会好些;
2、视频线和电源线分开套镀锌管;
3、视频线两头接有源或者无源抗干扰器,最好是有源,市面上一堆,随便买一对测试一下;
谢谢各位朋友
我还说一个问题就是其它都是跟电源线和视频线走在一起那些都没有问题啊,就是这几支出现啊
距离比这些都比较远走线的
为什么那些就没有问题近距离就有问题啊
5555555555555555555
楼主不要急
无非也就两种可能
1 视频线有干扰
2 采集图像系统上的问题 包括电子原件 接头
别着急 慢慢来~
谢谢各位大哥们啊
事情还是没解决啊
烦啊
明天去试试电源改一改电源线路试试
我的电源是接电梯的380V啊接220C进来的啊
不知道是不是这两个电源问题呢
两路中央处理电源都是接电梯的电表啊
可能是这关系吧
先换个通道,如果不行的话,再换个摄像机试一下,如果再出现这种情况就是干扰的,看看摄像机附近有没有干扰?你现在线都走了,总不能拆或者再重新走线吧!如果真是强电干扰的话,你买抗干扰的装置,或者找出干扰源,做保护,如果不想重新走管的话,看有卖钢线槽的,用那玩意试一下。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页