谢谢各位的帮忙了 。 出现问题如下,直接测试探测器,信号正常,万用表测试,能有正常的短路和断路信号。 测试线路,一头短路或者断路,另一头,能有正常的短路和断路信号。线路是很多年的老线路。探测器端进行短路或者短路测试,主机能有反映但是不 灵敏,短路后,键盘上该防区能不再报错,但是断开后,有时候不能报错。 主机VISTA 120 新的机器。在主机上直接用线(一点点短线)接上2K电阻进行测试,该防区功能正常。 但是接上后该防区报错。 我怀疑是不是线路老化的原因,是不是阻值大?若是的话有什么解决方法啊?万分感谢 |