各位大大:

       在交换机设计时关于中继线(外线)的收敛比,有没有什么标准或者执行依据?就是多少门分级配一条外线或者中继,写字楼、酒店等不同的情况有没有什么推荐的比例。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
petermk 发表于 2009-1-15 16:20:00

一般商务用途,以下可以参考,最终还是看客户的用途。
100门以内—1:3~5;
100~500门—1:5~8;
500~1000门—1:6~10

再大没经验,一般容量越大,比例越大!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petermk 发表于 2009-1-15 16:23:00
至于酒店,看你怎么考虑了,实际情况是酒店的电话使用率越来越低,趋近于装饰了!甚至服务呼叫(例如叫醒)大于外线通话!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cccy 发表于 2009-1-15 20:56:00

一般是10:1的比例配置中继线,最终还是看客户需求!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
robinwang 发表于 2009-1-20 09:34:00
谢谢二位,很有启发
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yd03jsjzcw 发表于 2009-1-21 09:01:00

我們是1:20 還可以

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dgboy2233 发表于 2009-2-23 11:29:00

我们公司也是1:20,在忙时会有时不够用。我觉得在1:15应该适应一般商务公司规划了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mango03a 发表于 2012-3-29 11:54:00

1:6意思是不是一条外线六个分机使用?