dy139121 发布于: 2009-1-8 14:35 1060 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我正在维护的一个工程,用的是PHILIPS IS1000的交换机,客户报的故障是有一门电话,时断时通,有杂音,我检查后发现是电压有26V ,但电话机没任何反应,后到端子排处检查别的电话,发现电压是26V 的也能正常工作,但有的分机号,变成以1开头的了,有的还是以8开关的,重启交换机后,所有分机都变成以1开头的了,进行过数据的重新下载也还是没有用,请教高手可能是什么原因啊?以前出现过一次,分机号变成1的情况,但重新下载数据就好了,
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sopho-s 发表于 2009-1-8 19:26:00
数据乱了   最好是清空重新做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dy139121 发表于 2009-1-12 09:29:00

你说的很对,后来我清空了数据,重新下载就好了,但我用以前的数据库恢复并下载的时候,反复了同次才成功,不知是怎么回事,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dealok 发表于 2012-3-12 10:44:00
好东东