有没有什么办法使电阻降到4Ω以下...

[复制链接]
午夜星雨 发布于: 2009-1-4 09:58 7438 次浏览 70 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在做了一个监控机房,现在是把机房的接地点接在了南方电网的接地点内.

现在的电阻为5.2Ω.安全质理检测中心说这个电阻不合规范.让我们重新做一个.

请教一下有什么好的方法做到,价格便宜.又能通过检测的...

[此贴子已经被作者于2009-1-4 10:01:20编辑过]
回复

使用道具 举报

已有70人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2009-1-5 16:26:00
面积、深度、换土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bjjackie 发表于 2009-1-7 12:36:00

用我公司的雷克石可以做到的。

联系电话:01060503696-6009 高先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jd29 发表于 2009-1-7 12:53:00

用我公司的接地棒和降阻剂可以做到的。

联系电话:0571-88314955 夏先生

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ruoshui3 发表于 2009-1-7 14:54:00
人工接地体!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
超导体 发表于 2009-1-20 09:16:00

同意胡子

增大接地体面积、增多接地极、深度在冻土层一下、更换好的土质。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
大胡子88 发表于 2009-1-23 21:22:00

接地棒和降阻剂都是忽悠人的东东。详见俺以前转过的一个帖子:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szspd 发表于 2009-2-3 15:42:00
本身地阻值就不高,很容易处理的,有需要支持可以加QQ:399851919
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yulin5188 发表于 2009-2-20 10:48:00

加降阻济

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
子时曰 发表于 2009-2-20 16:46:00
以下是引用大胡子88在2009-1-23 21:22:00的发言:

接地棒和降阻剂都是忽悠人的东东。详见俺以前转过的一个帖子:

http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=71&ID=328275&page=1

看过两遍,只能一声叹息....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lhg34 发表于 2009-2-28 16:46:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ttttttzzzxxx 发表于 2009-3-2 17:55:00
以下是引用子时曰在2009-2-20 16:46:00的发言:

看过两遍,只能一声叹息....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
badman1111 发表于 2009-3-3 00:29:00
唉。前几天还有人向我推荐用接地棒来作防雷接地呢。。看来要改变方案了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
neusun 发表于 2009-3-4 21:38:00
重新做个地极
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhvdsl2 发表于 2009-3-10 23:02:00
学习,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xyut 发表于 2009-3-11 10:33:00
土法灌盐水
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
大胡子88 发表于 2009-3-11 21:35:00
以下是引用xyut在2009-3-11 10:33:00的发言:
土法灌盐水

这样做只能解一时的验收问题,三、五天后地阻又回复原样,三、五个月后地极的金属还会全部烂掉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
yaoqikun 发表于 2009-3-22 22:44:00

买几根50*50热镀锌角铁2米左右,在地下我1米坑,将角铁钉到坑里用扁铁联起来,每个格4米呈圆形分布3-5根就差不多了成本500元(材料+人工)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yysilver 发表于 2009-3-23 00:25:00

要么往深砸,至少2.5米以上;要么多砸几根并联。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
昊鹏 发表于 2009-3-24 13:39:00

不好说