谁能告诉我一不小心接了两个地 该如何解决...

[复制链接]
yousuhui 发布于: 2003-9-4 11:34 564 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们有一个监控项目 一个系统接了两个地  报警老是不能用 各位大虾 这?如何解决呢
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
muyu 发表于 2003-9-4 12:38:00
什么叫接了两个地啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
feng615402 发表于 2003-9-4 12:56:00
两个地?是什么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小新在线 发表于 2003-9-4 13:04:00
看不明白!接地和报警有什么联系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yousuhui 发表于 2003-9-4 15:37:00
就是我们的接地点是两个不同的地方
整个系统有两个接地点 这样行不行啊
而且报警系统有问题
我怀疑是不是和这有关
敬请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
千织万缕 发表于 2003-9-4 16:12:00
那时接地有电压差(晕~专业术语忘了),把另以个拆掉就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
千织万缕 发表于 2003-9-4 16:13:00
最近怎么了~老写别字`~一句话就两个!晕
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
muyu 发表于 2003-9-4 16:53:00
你们说从一点接两条先出去会不会有问题啊

可不可以算并联哦,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
yousuhui 发表于 2003-9-4 17:11:00
好拆就好 了  已经用水泥地砸实了
甲方有意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tujiu 发表于 2003-9-4 20:19:00
一个点几条线是正确的嘛,规范就是这样的.
除非你某个点没接好,出现压差了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
muyu 发表于 2003-9-5 08:36:00
现在问题是她两个接地点不同

如果确定是接地引起的问题,也不用拆啊,直接减断一条不就完了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jdwjzandsp 发表于 2003-9-5 09:14:00
不懂,学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
千织万缕 发表于 2003-9-5 09:58:00
建议找个电位差测试来测试一下!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
luobiao 发表于 2003-9-5 13:46:00
两个接地点,有可能是出现压差了,至于老报警不能使用,有可能是某个地方是不是因为电位差造成设备损坏了。在综合布线中,是强调过只准有一个接地点的,就怕有电位差造成设备被电流击坏。解决方法就是甩掉一个保留一个,相信你的每个接地应该是一个环路吧,那总共就应该有两个接地环路了,甩掉一个的确是很麻烦的,谁叫你们的设计会出这种问题呢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yousuhui 发表于 2003-9-5 15:46:00
谢谢 各位大虾的指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
sos1176 发表于 2003-9-10 15:41:00
多沟通了。只要不是两个接地环路交叉那就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
shanzi 发表于 2003-9-10 15:50:00
多点接地也是有根据的,不会有什么问题
如果存在电位差就一定是有一处接地点的电阻不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报