昨天干活遇到的...

[复制链接]
布线王 发布于: 2003-9-4 10:28 1544 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
主机是黄金眼的604,原来在一防区上面串的4个探头,都是CK的,电阻接在一个探头里面,我把其中的一个探头给拆了(不是接电阻的哪个)然后再把拆开的线给接上,就是电源接电源,信号接信号,再给形成一个回路,这样就出现了一个问题,1防区布不了防了,这是怎么回事,难道不能这样做吗?不解
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

yokai 发表于 2003-9-4 10:39:00
我们通常这样做:报警主机1防区的接线柱A接探头1的接线柱A,探头1的接线柱B接到探头2的接线柱A,探头2的接线柱B接到探头3的接线柱A,探头3的接线柱B接到探头4的接线柱A,探头4的接线柱B接到接到报警主机时串电阻后接到1防区的接线柱B.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

nan 发表于 2003-9-4 10:52:00
yokai说得对! 布线王相当于让探头处于报警状态,当然不能布防了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

布线王 发表于 2003-9-4 14:38:00
斑竹好象没有明白我的意思呀,我是说我拆了其中的一个不带电阻的头,但是我又把线给接上了 ,还是让他形成了一个回路了,就相当于以来回路上有3个头,现在成2个了,但是线路还是通的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yokai 发表于 2003-9-5 00:08:00
防区1接线柱A---探头1A----探头1B---探头2A----探头2B----探头3A---探头3B----串电阻---防区1接线柱B
回复 支持 反对

使用道具 举报