1:机房建设不同时期对PDU的关注点:

A:规划期选型:很多机房招投标中并没有将PDUUPS、列头柜、机柜等设备一样单列,要求PDU参数也非常不明确,甚至有的只是标明电源条而已,这样会对后期的工作造成很大的困扰:即无法与其他设备匹配、非标配电、预算严重不足等。

这种现象主要原因召投标双方都是不清楚如何标注要求PDU

这里给您一个简单的方法:

1: 列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和

2: 一个机柜内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量;

若有双路冗余线路,PDU的数量应同参数翻倍。

3:将大功率的设备尽量分散在不同的PDU以平衡各相电流;

4:以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决。

5: 机柜内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜;

机柜内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜

最后要给PDU单独的报价预算以免预算严重不足

B; 安装调试期:

1.  机柜前的配电插座的功率要和列头柜分配支路的电路功率及PDU的功率匹配,否则会降低使用功率指标

2.  横装PDU要预留PDU的安装 U位;

竖装PDU在安装机柜时要将机柜侧面横档板的位置与PDU的安装尺寸取齐。

3.  双圆形的欧标插头不可以直接插入万用孔,这样接地会悬空,非常危险;

正确的方法是更换插头或使用嵌入式欧标插孔,再不行用欧标转换国标的专用转换线。

C: 运行期

1:注意温升指标,即设备插头与PDU插孔的温度变化;

2:如有远程监控的PDU可以关注PDU的电流变化来判断设备工作是否正常,

3:充分利用PDU的理线装置来分解设备插头对插孔的向外挣脱力。

 

 

2:购买PDU的渠道:

A:集成商:对机房设备状况熟悉,匹配完整,整体结算,价格较高。

B:器材商:与其销售设备如:服务器、路由器、交换机等可以准确匹配插孔形式和功率参数,与设备打包结算,价格中等。

C:机柜厂:机柜厂是做钣金的工厂,对电气装置没什么生产资质,尤其是机柜厂贴牌的PDU,品质把握度和产品变化较差,价格混乱,鱼龙混杂,不易识别,但安装方便。与机柜打包结算。

D:专业电源商:如列头配电柜、PDU专业销售商,可以得到专业的指导和帮助,定制灵活,配置规范,安全性高,价位低,只是要单独结算。

3:买什么品牌的PDU

A:国际品牌:认证完整,品质保证;但价位高,交货周期长,一般需6-8周,插孔形式单一,与设备插头的兼容性差,为标准型号产品,无法变化定制。

B:国内高端品牌:部件认证完整,工厂资质齐全,单品逐一厂检,价格中等(相当于国际品牌的1/3~1/2,服务完整,产品的定制化程度高。

C:国内低端杂牌:部件认证不完整,质量稳定性不高,多数为投机小厂拼凑的产品,工厂无资质或假借他人资质,参数混乱,行为大胆,有些也可定制,价格极低。与其选用这种PDU还不如用一条正宗高端品牌的托线板。

4:如何鉴别PDU

A:资质:选择PDU首先看制造商的资质:工厂认证文件,来保障加工的可靠性;

第二看产品的资质:检测文件、产品的说明书,标识铭牌等,来确保产品的规范性。

B:经验:PDU是个机房配电专用的定制产品,对机房设备用电的匹配经验值是最宝贵的,所以厂商的从业年限是检验该PDU产品的稳定度和专业度的一个重要指标。

C:售前指导:有没有售前指导是PDU厂商是否专业的重要标志,你在选择和定制时候如果没有专业的指导你将付出后期的惨痛成本:设备无法用电、功率匹配不足、接地不良、甚至烧毁设备、供电线路中断也会如影随行。

           专业的售前指导会注重如下几个方面:

1:设备功率和设备的插头形式的确认

2:机柜内的设备数量和安装状态的确认

3:配电柜的输出电流和相位平衡的确认

4:PDU前端的接插形式和距离的确认

5:UPS电路与旁路市电的排线的区分方式

            

[upload=jpg,2006971133327249.jpg]UploadFile/2008-12/200812248544188014.jpg[/upload]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ztd 发表于 2008-12-25 14:58:00

说的很不错的,支持。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cowpirlo 发表于 2009-1-12 09:27:00
不错,感谢楼主,学习了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shiyan0104 发表于 2009-7-31 15:36:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangkaixiong 发表于 2009-7-31 15:57:00

学习,又进步了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ca231 发表于 2009-7-31 21:57:00
我使用PDU为北京突破
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shen612 发表于 2009-8-3 10:18:00
专业,强顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szdatabay 发表于 2009-9-4 16:51:00

你说的是普通的PDU吧。

我只对IP PDU了解一下,因为现在正在大力推广这个。

未来的趋势,也是要求基于网络的PDU了,通过远程来控制PDU的电源开关!~

 

-------------

台湾DataBay数码湾  KVM切换器  IP KVM  IP PDU远程电源管理器  DVI双绞线影音分配器 黄剑文 alex-databay@hotmail.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城