关于球机供电...

[复制链接]
xaero 发布于: 2008-12-22 22:01 610 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位老大,220转24V 20A的变压器输出400~500米RVV2x1.0线中间挂9个雅安的球机,可不可以??
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rdg 发表于 2008-12-23 08:54:00
2*1.0的线,24V送到300左右,压降就应在22V左右,还是把220V送到各点变压较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
laodongsd 发表于 2008-12-23 09:03:00

好像不大行啊,传24伏压降太大,一般不大好办啊,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
黄色月亮 发表于 2008-12-23 09:34:00
最好不要这么干,不然你的球会经常无缘无故的重启,因为这样后面的球,绝对会供电不足的.