千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教:一个水管温度经常跳变,不知道是什么原因...

[复制链接]
tangospy 发布于: 2008-12-17 17:25 742 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教:一个水管温度(H公司的PT1000水管温度传感器,H的系统)经常跳变,不知道是什么原因</p><p>正常50℃左右,隔一段时间跳到1℃,隔一段时间跳到120℃,时间间隔一般几个小时一次</p><p>试过:1、更换传感器,结果还是一样</p><p>2、更换AI点模块,也一样</p><p>3、换线,还一样</p><p>请教高手,不知道有没有人碰到相似的问题</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
duke5d 发表于 2008-12-17 17:28:00
<p>请参考此贴解决方案:</p><div style="FLOAT: left;"><img alt="发贴心情" src="http://www.1000bbs.com/skins/Default/topicface/face1.gif"/>
        </div><p><b>求助:温湿度传感器的困惑</b>
        </p><p><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=12&amp;ID=270671&amp;page=6">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=12&amp;ID=270671&amp;page=6</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chinacontrol 发表于 2008-12-17 17:36:00
<p>补充楼上的,把传感器的线省掉直接接在AI上,观察是否有跳,以确定是否是走线干扰问题.</p><p>线走了多长\周围是否有变频器\传感器是否有变送都需要说明一下 :)</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gstba 发表于 2008-12-18 09:24:00
<p>直接先把控制器 丢了</p><p>拿万用表现场测量&nbsp; 查看传感器的问题 </p><p>控制器那块单独测量 比对 确定问题出在什么地方 是前端 还是线路 还是控制器 然后 再分析</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhuifeng18 发表于 2009-2-6 11:29:00
走线干扰