摘录一段“艾尔盾防雷公司”的专业设计:
1.前端设备的防雷
典型监控架构
前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。 前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。 为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。 为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V或220V)、视频线、信号线和云台控制线。中达电通为此专门开发了监控摄像机多功能浪涌保护器SV3-24DC,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压 直流避雷器。 电源输入前端还应加装B、C级防雷器。 信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。中达SV系列 交/直流供电监控摄像机电涌保护器为一体化功能防雷器,可以分为对摄像机的电源、视频/音频、云台控制线路实施浪涌保护,最高通流容量可达10000A。而限制电压则可低至15V,反应速度为皮秒级,可充分保护采用最新技术的监控设备。
质疑:
1)“如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。”——这就是典型的立杆避雷针化设计,立杆就是避雷针。立杆接闪时,产生的雷电反击电压,可达几百万伏。摄像机与立杆等电位一体化,摄像机外壳,也就是BNC外壳也带有这个高电压,视频线又把这个高电压连接到了安防系统主机上。会有什么后果?
2)视频线前后端都接一个防雷器,这个防雷器能把雷电反击电压“抑制掉”,而不会被烧毁?
3)雷电感应线路上产生了“信号过电压”,加防雷器,是“为了将雷电流从信号传输线传导入地”,这个过电压如果是对大地的电压,可以理解为用防雷器接地线把它短路到达地,放掉。但是如果这个“过电压”不是对地的电压呢?是线缆两端之间的感应电压,接地能放掉吗?这个过电压又是怎么形成的呢?
到目前为止,只见过这类“专业防雷厂家”大谈“过电压”,没有见过哪家分析过这个过电压是怎么形成的,到底是什么东西?为什么接地就能放掉?所以,目前我们只能把“过电压”,看成是这些“专业防雷厂家”的“假设标的物”,就像“排毒”医药广告里说的“肝毒”“肠毒”“前列腺毒”等等一样的东西,吃了他的药就好了。这里是买了他的防雷器,做好接地就解决了防感应雷问题了。 |