两球控制线并在一起,较远的那个球机自检正常,开机后图像正常,但是过一会(时间不固定),就没有了图像.有时有图像,但是只要一进行云台控制或调焦,也没有图像.测电源正常,线联接正常.
除机子本身的问题,还有其它可能?
谢谢
使用道具 举报
供电不足。主要查一下电源和电源线(过细)。
从线路入手,用排除法。
你说得不详细,我不敢下判断,首先我不知道你前端用的是什么设备,还有猕猴段是通过什么样的方式来进行控制。还有你说的自检正常是爱什么样的情况下正常!
QQ : 499745128
有时间可以聊聊!
前端 高速球,R485控制,大约300米,同时还控制另一个球,故障球是远距离,但是已经并120电阻。加检自检正常。
就是不定时的出现故障:无视频信号。
我已经把12V的电源线加粗。
应该是供电问题,你是怎么查的电源?电压够不代表有足够的功率,当进行云台控制时瞬间电流变大,用的功率就变大,造成功率不足,你换个大功率的电源试试,还有,线径太小,距离远的话,对电流也会产生很大的损耗
学习
等待楼主答案
应该是电源供电不足``