求助:红外对射其中一个一报警,警灯全部报警。...

[复制链接]
HNST 发布于: 2008-11-5 18:53 1031 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我的联系方式为郭银波13071013762,请大家帮忙

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-11-5 19:11:00
非常典型的电源系统的功率不够吧. 一个报警,警号一响,使得其它探头的电压立刻降到了工作电压以下,引发系统所有的探头报警.恶性循环.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HNST 发表于 2008-11-5 19:20:00
那怎么办呢?请二楼帮忙,我有6对红外对射,有5个警灯,报警输出端接了3个12U1000MA的变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2008-11-6 14:51:00
如果编程没错的话,最好的办法就是:对射直接用18V/5A电源,而警灯(如果工作为12V)所用电源或就地取电,或从18V/5A电源上就地转为12V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zjm3008 发表于 2008-11-6 16:40:00

楼上说的我不赞成,既然5个灯都报警了 就不存在电源不够的情况。。

 楼主的5个灯的信号是不是全部接到一个报警主机上的报警输出口?

    qq:175843455

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
110-911 发表于 2008-11-6 21:18:00
请楼主画接线图  具体说明   以便分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wangxusenboll 发表于 2008-11-7 09:56:00
我觉得是设置问题,不存在供电问题。设置报警联动警铃一对一设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
szaiyuan 发表于 2008-11-7 15:13:00

我也认为,不应该是电源的问题,电压不稳应该会出现掉线情况!所以警灯都稳定的报警,应该是设置吧,一对多了,最好还说再把情况再说详细一点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
MTS110.COM 发表于 2008-11-7 15:47:00

楼主问题解决了也不出来表个态。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
HNST 发表于 2008-11-11 09:40:00
是设置的问题,这个问题解决了,谢谢各位的帮忙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ericsson627 发表于 2009-11-5 22:42:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zjtccxzp 发表于 2009-11-7 21:40:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
vklkqffpp 发表于 2009-11-8 00:26:00
我觉得是设置问题,不存在供电问题。设置报警联动警铃一对一设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
job324 发表于 2009-11-8 13:43:00
用的是什么主机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jianhua03 发表于 2009-12-13 20:29:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城