[讨论]BA到底能节能多少?...

[复制链接]
浙江中控BA 发布于: 2008-11-4 09:04 30313 次浏览 145 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
liuyi700300 发表于 2009-2-11 10:43:00
节能主要是一个对比,上控制系统和不上控制系统的差别.说了半天,请大家告诉我:你们节能的数据在哪里,你们有追踪过吗,你们怎么就能肯定上了控制系统就能节能呢,业主可是被做楼控的忽悠的够多的了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
变压器 发表于 2009-2-11 15:36:00
<p>首先,省下来的劳动力算不算</p><p>至于BA本身所谓的节能,规模大的能明显点,小的应该几乎看不出来</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
LION197242 发表于 2009-2-12 11:39:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liuyi700300</i>在2009-2-11 10:43:00的发言:</b><br/>节能主要是一个对比,上控制系统和不上控制系统的差别.说了半天,请大家告诉我:你们节能的数据在哪里,你们有追踪过吗,你们怎么就能肯定上了控制系统就能节能呢,业主可是被做楼控的忽悠的够多的了.</div><p>我来告诉你,我做的系统是变风量空调机组+vavbox。在没有精确调试完成前,为了保证室内新风量和调节室内温度,风机采用工频运转(50赫兹),为了调节送风温度(低温送风)冷水阀门开度70-100%。根据vav一次风量需求进行总风量调节后,风机工作频率30-35hz,阀门开度50-60。你说节能么?各层调试完成后,新风机工作频率基本保持在35-42hz,冷冻水循环泵的工作频率也下降了,流量降低了。冷吨数降低了,花的钱少了(集中供冷,冰蓄冷),你说是不是节能。</p><p>我不可能给每台风机装电表,也不可能每个盘管装流量计,但是我告诉那些没真做过楼控和节能的人,不要瞎说!自控节能做的事锦上添花的事,如果你的人员管理水平高、人力成本低,我建议用人管也行。自控做自己的事,可以有效进行设备管理,除了避免能耗外,还能延长设备使用寿命,这也是节能。当然上述工作人也能做,看管理需求了。</p><p>我们目前正在统计大楼整体运行数据,9万平米,但是能耗是和负荷相关的,如果今年没那么热,楼里没那么多人,你说怎么对比!</p><p>节能降耗关系民生,当然有些不良厂商和不良设计以及不良集成商夸大其辞,忽悠人的事时有发生。但是我们不能因此而否定技术带给我们的进步,进一步降低ba系统成本、加大国产化支持民族品牌才是我们该做的事!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
楼控关注者 发表于 2009-2-13 08:53:00
楼上的兄弟说的多好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
lgx79 发表于 2009-2-17 22:19:00
楼上的说的太好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
sirenshuishi 发表于 2009-9-17 17:07:00
一般来说能节省10%多点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
liuyunpeng 发表于 2009-9-20 07:37:00
要看BA做到那个度,中央空调室建筑能耗的大户,尤其是政府办公楼。中央空调节能控制如果算在BA里面的话,只做主机节能,节能空间有限。现在大多数通过变频控制和PID调节,该调节手段只有在负荷下来的情况下才能达到比较好的效果。但真正使用空调时,中央空调的负荷一般是下不来的,比如每个风机盘管末端一直把它控制在最大风量和最低温度(夏天),那么主机只有不停的工作。现在可以通过对风机盘管联网控制,通过智能化手段及管理手段降低主机负荷,最终配合起来实现系统节能。这样的话,一般可以为建筑带来30%-50%的节能空间。除此之外,还有就是开水炉、照明等方面的节能,也能带来一定的空间,但如果代价太高,则只会是节能不节钱,所以很多用户也不愿意上。欢迎大家交流和指正!<br/>
[此贴子已经被作者于2009-9-20 7:38:16编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
qinkahei 发表于 2009-9-21 11:34:00
<p>23楼的相当专业,我们购物中心有24万平方,现在安装阶段,有关节能及如何更好的管理 希望可以交流下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
dogfish 发表于 2009-9-21 11:51:00
全忽悠人 能节多少? 课本理论30%左右 实际工程能省就省结果和普通的便水量没什么2样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
lijie555 发表于 2009-9-23 15:42:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

31#
yurongsheng 发表于 2009-9-23 15:51:00
<p>好</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

32#
yurongsheng 发表于 2009-9-23 15:51:00
多讨论有好处
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

33#
liwei080419 发表于 2009-11-21 10:44:00
这个帖子很不错。大家都多来讨论讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

34#
askazzz 发表于 2009-12-4 15:07:00
<p>赞同!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

35#
h87106034 发表于 2009-12-10 14:30:00
<p>BA说很节能是假的&nbsp;&nbsp; 说不节能也不现实&nbsp;&nbsp; 多多少少还是能节能的&nbsp;&nbsp; 根据本人的项目经验 BA节能空间应该在5%-10% 说能节能30%太假(但不排除个别做的很好的项目)特别是空调系统末端空调机组、新风机、风机盘管等</p>
<p>但是在冷冻站这块&nbsp; 不是说不怎么节能&nbsp;&nbsp; 关键是工程商没有完全发挥设备的技术空间&nbsp;&nbsp;&nbsp; 技术上都没做好&nbsp;&nbsp; 才将系统发挥的价值大大降低&nbsp;&nbsp; 很多项目在冷冻站这一块基本都没做到节能&nbsp;&nbsp; 只是起到一个远程监控和远程启停的作用&nbsp; 方便了相关管理操作人员&nbsp; 不用跑来跑去的手动启停控制&nbsp; 项目节能没做好&nbsp;&nbsp; 怪不得BA&nbsp;&nbsp; 要怪就怪工程商没有把BA系统的技术空间发挥出来</p>
[此贴子已经被作者于2009-12-10 14:33:02编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

36#
jiali711 发表于 2009-12-13 11:34:00
其实BA在实际的意义当中,个人感觉所起到的作用并没有宣传的那么好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

37#
jiali711 发表于 2009-12-13 11:41:00
BA系统的准确定义是什么,请赐教。也就所谓的BA
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

38#
election 发表于 2009-12-17 15:38:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; BAS节能,这个主要看设备的,不变频节什么能,再说,节能就是喊口号,和大跃进差不多吧~~~符合国情。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 科技以人为本,穷人最节能。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 住不起楼房,买不起车,坐不起飞机,开不起空调~~再吃不起饭,即节能,又减排。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

39#
heerohu 发表于 2009-12-18 22:37:00
30%起码
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

40#
heerohu 发表于 2009-12-18 22:39:00
35%