<p> 网络结构: 485网络,MEC+MBC</p><p> 2条BLN网络,一条18个DDC。一条25个DDC</p><p> 其中25个DDC 的的网络由于线路过长加了一个485的放大器,断开21号DDC以后的 BLN网络前面20个DDC连接正常,都能正常通讯, 用万用表测量20 DDC前BLN 电压3.5V左右,21 DDC以后 BLN电压 3.5V左右,一旦连接21号DDC以后的BLN网络通讯全部中断,连接后在20 DDC测量 BLN网络电压 为4.1V 左右, </p><p> 网络全部连接单独断开21 DDC情况一样,网络全部连接单独断开22 DDC情况一样, 网络全部连接单独断开23 DDC情况一样,网络全部连接单独断开24 DDC情况一样,网络全部连接单独断开25 DDC情况一样</p><p> 但是在20 DDC处断开 21 DDC以后BLN 现场连接21后DDC全部在线能正常通讯,上位机 20前的DDC全部在线能正常通讯,一旦连接21以后DDC情况又如上述描述. <br/> 布线过程中基本排除干扰原因,因为单独从21 DDC直接拉跟新线从走道到20 DDC连接入BLN 情况一样.<br/> 其中由于网络过长在第6号DDC(大楷700M左右距离处)加了一个非西门子RS485 放大器,</p><p> 哪位高手遇到过类似情况,急盼指教下!!!<br/></p>
[此贴子已经被作者于2008-10-25 13:33:05编辑过]
|