          专家讲坛第一期曾对博世DS7400XI-CHI的基础功能做过大致的讲解(详情请参考:“专家讲坛” 第一期 博世DS7400XI-CHi 应用普及篇 ,地址:http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=310840&page=1)。不少网友看过之后,感觉受益匪浅,同时也非常期待能有更高层次的讲谈。应大家的要求,本次我们将再次对DS7400XI-CHI进行深入的剖析,并将结合一些实际案例,如在周界,小区,办公大楼等场合的实际使用,同时针对大家在工程中的问题,进行问题讲解。

         本次,依然由我们熟悉的MTS110----裘工为我们进行讲解,讲坛日期定于11月7日。如果大家对DS7400XI-CHI的实际使用(包括总线延长,防雷,软件管理等)有任何问题,请在此跟贴,我们将为大家做出一 一解答。

         “专家讲坛”,引领防盗报警行业的步伐,期待着大家的参与!专家讲坛号召行内精英踊跃加入,给自己一个展示的机会,也为行业作一份贡献。目前只有博世,枫叶,DSC的专家加入这个阵营,希望有更多其他品牌的专家也积极参与。

         11月7日,让我们拭目以待,由MTS110.COM为我们带来的““专家讲坛” 第四期 博世DS7400XI-CHi中级提高篇 DS7400在实际工程中的应用”! 也可加入群:47625520 探讨。

回复

使用道具 举报

已有81人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2008-10-23 18:11:00

承蒙版主的抬爱,我将尽力。。主讲如下内容:

1. DS7400 的总线原理(概要)

2. 总线对线材的要求(为什么?)

3. 线径与距离之间的一个大至关系(可靠性)

4.对于初次使用者的一个简易调试方法.

5. 不太适合的应用场合

6. 小区应用场合的升级

7. 对此版面相关问题发表个人的见解.

十八楼开始讲解......

入门级的讲解请到下面这个连接查看....

http://1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=310840&page=5

[此贴子已经被淡蓝的忧郁于2009-1-11 20:12:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
admin 发表于 2008-10-23 20:18:00
支持一下,并请参与讨论的网友们注意在争论时,就事论事,不要互相攻击,谩骂!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
农民工程商 发表于 2008-10-23 21:11:00

终于等到这个了。顺便问一个问题?

为什么BOSCH DS7400总线的线径需要较粗? RS485通信的线径好像都比较细。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tt1982 发表于 2008-10-26 01:02:00
ds3mx可以配无线红外报警器吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
淡蓝的忧郁 发表于 2008-10-26 10:36:00
可以配,但是要加无线接收机RF3212
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
上海农民 发表于 2008-10-26 13:20:00
楼主可能记错了。。目前DS3MX不可以接无线设备。只有DS6MX才可以。。听说2.2这个版本比较好。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
淡蓝的忧郁 发表于 2008-10-26 13:40:00

恩,是了,DS6MX可接无线,DS3MX不行.

论坛上现在“农民”还真不少,新社会的"农民",就是不一样!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
慈悲 发表于 2008-10-27 08:53:00

谈谈工程施工中一些注意事项呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wangxusenboll 发表于 2008-10-27 13:43:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liujun2368 发表于 2008-10-27 22:37:00

过来学习点东西

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
专业485总线专家 发表于 2008-10-30 09:26:00
这种讲座多多益善。大家都喜欢BOSCH产品的质量,就是使用方面入门有点难。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
amond 发表于 2008-10-30 12:31:00

有没有总线继电器,像很多周界用时要在前端启动探照灯时,如果有总线继电器模块就可以直接在现场就近启动灯了,省很多事

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
淡蓝的忧郁 发表于 2008-10-30 13:08:00

DS7465i总线单防区输入输出模块除了具备地址码的功能,还提供一个继电器输出,可直接在现场做联动,不过做一一对应的时候,一套DS7400系统最多只可接24个DS7465i

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
MTS110.COM 发表于 2008-10-30 13:17:00
以下是引用amond在2008-10-30 12:31:00的发言:

有没有总线继电器,像很多周界用时要在前端启动探照灯时,如果有总线继电器模块就可以直接在现场就近启动灯了,省很多事

可以参考一下这个产品. 有时会有一些帮助.

http://1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=81&ID=319182&page=1

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
蓶①噯妳 发表于 2008-10-30 16:17:00

好好学习,天天向上                   顶顶..............

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
preston7809 发表于 2008-11-6 10:32:00
这种讲座挺好! 不过就是看的人挺多,应答的少啊。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
MTS110.COM 发表于 2008-11-7 12:47:00

按照2楼的标题讲解(若在此对BOSCH属泄密,纯是无心之过)

1 总线原理简介

     很多人知道DS7400可以通过总线扩展更多的防区,但具体是什么总线,很多人都不是很清楚,说485,CAN,MODBUS或其它的都有,就算是说了MUXBUS,也只是知道这个名字,具体是怎么一个通信方式不是很清楚,本人有幸接触到这一块,在此做一个简单的介绍以方便大家更深入一点的了解这款产品。

     DS7400采用的总线叫MUXBUS(Multiplex Bus 的缩写),是BOSCH产品特有的一种总线(盗版不在考虑之列),这款总线索特殊性在于它的数据发送和返回都是在一根线上,另一根是共地线,也叫参考线。和RS485通信有本质区别,485的每次数据传输和返回都是在两根线上的(差分信号),从可靠的角度来讲,RS485的通信还应加一根地线(即参考线),对于产品和系统的稳定都很重要。对于MUXBUS在线上传输的内数据,很多人习惯于用万用表来测测电压以确定总线有没有问题,在这里我不能说这不可以。只能说是不准确的,你们只是测了一个波形的平均值。当然对于是不是与另一根线短路这种问题还是可以测出来。

       由于在总线上传输的是一种特殊的阶替波(可参考看下图),并且一串数据后,会有一个持续的高电平以帮助终端地址码模块充电(这就是为什么BOSCH的地址码模块不要外界给他供电的原因),充的电足够完成一次与主机之间的一次通信。然后如此反复。

 


[此贴子已经被作者于2008-11-7 13:19:42编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
MTS110.COM 发表于 2008-11-7 13:09:00

2 总线对线材的要求:

     由于数据在一根线上进行传输和返回,对于线材就有特别的要求。首先双绞线,其次是屏蔽线,这两种在使用这一款总线主机时都是很忌讳的。由于电流信号的传输,在屏蔽线和双绞线上都会产生较大的阻抗。左右手定律或许大家能想起来这个原因。由于是电流信号,所以对线径的要求通常会高于其它485总线。特别是对于远距离通信。大家都知道线阻与线径是成反比的。R=P*L/S(S=线的截面积)

    强烈建议使用平行线。屏蔽线和双绞线不是绝对的不行。只是距离将大打折扣。

[此贴子已经被作者于2008-11-7 13:20:14编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
MTS110.COM 发表于 2008-11-7 13:16:00

3  线材与距离的一个大至关系:

     对于多远的距离使用多粗的线材,这个问题一般很难给出一个准确的答案,由于每个厂家的线材质量不完全相同,所以会有一些小的差别。这里给出一个普遍性的推荐,也许有人会说0.5的平行线也可以。通常认为这是特殊情况,一般是从可靠性和广泛性的角度来推荐。

 

       1000米以内:2 X 1.0
        1000---1600   2 X 1.5
        1600米以上,可考虑加7426转换成485的信号传输。

更远的距离也可以考虑使用两个系统进行分隔。

[此贴子已经被作者于2008-11-7 13:22:42编辑过]