当有消防报警时,所有的门都打开,怎么实现?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lanyunxing 发表于 2008-10-18 10:26:00
<p>通常大些的系统都带有软件联动功能,就是说把消防信号接到其中一个控制器中,通过配置软件中的联动要求在有消防信号进来把所有门点打开,此种方式最大问题是要求设备和电脑之间通讯稳定可靠,所以说用软件方式联动是不太理想的,还有一个硬件的方式可以处理,就是看你门禁的电源是不是统一在一起输出的,如果是可以串接进去一个大功率继电器进行电源的控制,继电器呢用消防信号输出的48V来控制,另外还可在回路中串接进去大楼中很多的那种用于消防的破碎开关,这个开关可在紧急情况下手动打破来断开电源,当然上面说的断开电源的方式需要电锁是断电常开型的才行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
RSZ168 发表于 2008-10-18 22:40:00
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gzwestinghouse 发表于 2008-10-21 10:11:00
好贴,一起学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gzwestinghouse 发表于 2008-11-3 16:06:00
二楼好人
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
stone709 发表于 2008-11-14 15:45:00
沙发的方案很全面,目前基本上都是这样做的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
szyikatong 发表于 2008-11-14 16:12:00
二楼的朋友说的好,说的全面,学习.呵呵.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eytech8848 发表于 2008-11-15 17:42:00
<p>两种方案:</p><p>第一、直接接继电器实现对门禁电源的功能(这种方法简单,但控制器没有接入报警信号,也没有保存相应的记录)</p><p>第二、接入消防报警联动扩展模块(这种方法需要增加专用的报警扩展模块,实现包括:消防报警信号接入、玻璃破碎器报警信号接入等和声光报警器信号接出等功能)</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ppldk 发表于 2008-11-28 15:42:00
<p>在电源上做下处理嘛,只要让门禁断电开锁,把门禁的电源和消防能控制的火灾断电的电源来起来就好了吧,中间的介质可能就是变压器一类的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
老荫茶 发表于 2008-12-1 21:59:00
这次项目我就是准备采用沙发的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuliliang85 发表于 2008-12-2 10:56:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
汉微 发表于 2008-12-3 09:43:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
duzhijiecsharp 发表于 2008-12-3 11:11:00
<font color="#f73809">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 另外得考虑门禁强断电以后来电再启动问题,由于有些消防控制器提供的信号并非标准信号(常开或者常闭)而是脉冲信号,此时需要加装断电互锁电路,防止脉冲消失以后门禁重新启动,此时你就发现按照沙发的做法不灵了(只针对消防信号为脉冲信号的情况)。加装此功能以后只要有一个脉冲信号过来,门禁就断电开门,而且无论再来脉冲还好门禁电源再上电,门禁都无法启用,必须现场手动复位门禁电源,我认为此方法增加了门禁和消防的可靠性。</font>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
duzhijiecsharp 发表于 2008-12-3 11:13:00
所以消防信号的类型配合也很重要,有些门禁厂家带有消防联动接口,只是能够利用常开常闭信号来判断,而脉冲则无效。所以各位设计方案的时候一定要和消防厂家沟通好。