各位专家:
      对于工艺型空调(药厂、医院)如何控制被调区域的湿度和温度?
      本人愚见——是否用露点温度作为参数来调节温度和湿度?
      如果有2个表冷段,则是否将露点温度传感器设在一次表冷段后?
      如果有1个表冷段,则如何在保持湿度达到要求的同时,保证温度也达到要求?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hzxyq 发表于 2003-8-28 12:47:00
唉,我也是不懂,要不就告诉你了,路过!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
alexliu 发表于 2003-9-8 11:48:00
你的问题太不明确,其实关键看空调工艺的设计,工业工艺要求的空调都是4管制,或者有其他再热方式,夏季工况当然是露点控制湿度,再热控制温度,不过绝对不需要露点传感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhou5188 发表于 2009-3-25 10:30:00
LTM8230C温湿度一体LCD显示控制器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gstbas 发表于 2009-3-31 00:16:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jay661026 发表于 2009-4-6 17:06:00
<p>我们公司01年到现在,已经做了不下300个电子厂工艺型空调,到我门的网上看一看吧!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">台湾NKSP2专案主办工程师,项目72000点<br/>BA 系统8年以上大中型项目调试经验,VAV调试与整定 <br/>JAY&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄杰伟<br/>亚司艾国际贸易(上海)有限公司<br/>台湾舜德科技股份有限公司<br/>台湾住友机电股份有限公司<br/>上海市茅台路1068号3楼天祥大厦东区,200336 <br/>ASI Controls (Shanghai) Ltd.<br/>East Section Tianxiang Building<br/>3F, No. 1068, Mao Tai Rd<br/>Shanghai 200336, PRC<br/>Serevice&nbsp; Supervisor<br/>Tel:+86-21-5108-6599 ext140<br/>Fax:+86-21-3360-8868<br/>Cell P:+86-137-6431-5112<br/>E-mail: jay@asiconsys.com<br/>Skype:jay661026<br/>Msn:jay@sinotek.com.tw<br/>QQ: 1047467290<br/>http://www.asiconsys.com<br/></font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jcsass 发表于 2009-4-10 11:04:00
<p>江森的ddc本身就有露点计算模块</p>