千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

哪位兄台知道线槽留冗余的标准?...

[复制链接]
FUNLOVE 发布于: 2003-8-26 17:19 1898 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪位兄台知道线槽留冗余的标准??? 是留70%吗? 还是留30%
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
新飞游 发表于 2003-8-26 18:49:00
预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定: 敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVCTP 。布放多层屏蔽电缆、扁平缆和大对数主干电缆或主干光缆时,直线管道的管径利用率为50-60%,弯管道应为40-50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道地截面利用率应为:25-30%。 预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Saaam 发表于 2003-8-26 23:05:00
线槽冗余请参见http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=74&ID=21301
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
FUNLOVE 发表于 2003-8-27 10:48:00
那位兄台给的参数是已经冗余过的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
FUNLOVE 发表于 2003-8-27 10:49:00
2楼的兄弟谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Andy_33 发表于 2003-8-30 15:03:00
飞游兄说得很详细呀。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城