千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

有没有防爆的DDC...

[复制链接]
conglong66 发布于: 2008-10-8 01:52 1017 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
今碰到一项工程用于防火防爆场所,里面的设备都是防爆的,现需要控制这些设备并安装于现场,是否有防爆的DDC或有没有解决方案。求助精英想个办法,急!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
上海蓝程 发表于 2008-10-8 08:12:00
<p>安装位置选择在外面就可以,我做过类似的项目,可联系我</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
onkel 发表于 2008-10-8 18:17:00
防爆隔离栅 ,才是正道 。<br/><br/>一般的 DDC都没有防爆功能的 ,尤其是 输出部分 ,只能加 防爆隔离栅 (输入,输出) 。<br/><br/>DDC 只能放在 安全范围以内 , 危险性场所 没法放的 ,比如 矿井等 易燃易爆场所 。<br/><br/>但 防爆隔离栅 太贵了 !!!<br/><br/>QQ 345178348 , 上海 <br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gstba 发表于 2008-10-8 19:42:00
<br/><br/>DDC放在安全范围以内吧,小心啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
conglong66 发表于 2008-10-10 01:01:00
<p>谢谢各高手指点,我们曾经想过以上办法。当然目前最好的办法是把DDC设在外面或非防火防爆场所,可外面没有条件,值班室的线路很长(约100米,326个点,会对信号的衰减),设在防爆箱监理和安监部门不同意(因没有证书),而业主非常支持采用远程监控设备(安全、首例、值得推广),要求我们想办法。请各路英雄帮忙想想办法,让BA系统拓展更多领域。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
onkel 发表于 2008-10-10 11:17:00
你的 执行器件 和 采集器 在 现场 ,通过 隔离栅 ,安全栅 处理后 是 防爆 的 了  , DDC 远离现场的  ,不需要具备防爆特性的 。 通过 隔离栅 ,安全栅的信号 不会衰减到 不能工作的  ,要不 隔离栅 ,安全栅 哪能这么 贵 !<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
羊几 发表于 2008-10-10 15:10:00
<p>我们公司可以帮您做到!但数量少的话成本会高一些!</p><p>浙大中控,010-65510446,杨先生</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gstba 发表于 2008-10-11 00:00:00
建议 找点防暴的PLC吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城