千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

怎么利用焓值来控制风阀...

[复制链接]
kyton 发布于: 2008-10-6 15:53 1933 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请教各位前辈:用焓值来控制风阀门,控制方法是什么?</p>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
beelwu 发表于 2008-10-6 23:26:00
<p>你就把焓当然温湿度一样的来看待,在用siemens来写程序就好了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
exp123s 发表于 2008-10-7 15:58:00
<p>1. 风阀是模拟调节的话,用PID函数计算, 以两区域的焓值比较来调节风阀开度,与温度比较相同.</p><p>2. 风阀只能启停的比较后控制风阀打开或关闭.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mfg875 发表于 2008-10-7 19:54:00
请楼上的大哥说一下是哪两区域的焓值比较,谢谢
[此贴子已经被作者于2008-10-7 19:54:31编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Tavis 发表于 2008-12-18 15:49:00
<p>空调机组的新回风阀可以进行调节控制,新风机组的新风阀只要两态---全开或全关。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
txn18 发表于 2008-12-24 14:32:00
<p>就是利用新风节能吧。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xj_pengyu 发表于 2008-12-29 13:00:00
焓值反应不同温度的介质的影响力,对编程实际帮助意义不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wwwtuu 发表于 2009-1-14 16:32:00
<p>一般焓值应用:采用最大新风利用的原则,只要室外焓低于室内焓就判定室外新风是可用的(采用调节型风阀执行器)</p><p>特殊应用:先判断新风是否可用,然后判断工况(冷热需求),把新风做为第一级能源,当新风阀执行器全开仍达不到设定值时,再控制第二级能源。</p><p>两种办法都是以节能为出发点考虑。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jrdan 发表于 2009-1-23 15:31:00
<p>考虑下这个逻辑:</p><p>当系统在供热工况下,室内焓>室外焓,新风阀开度最小.</p><p>当系统在制冷工况下,室内焓<室外焓,新风阀开度最小.</p><p>当系统在供热工况下,室内焓<室外焓,新风阀开度最大</p><p>当系统在制冷工况下,室内焓>室外焓,新风阀开度最大.</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhuifeng18 发表于 2009-2-6 10:41:00
和温度控制一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
alertoner 发表于 2009-2-16 20:31:00
<p>请问楼上各位,焓和温度湿度的数学关系是什么?编程时点的引用是怎么处理的?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ArrowLoo 发表于 2009-6-9 10:58:00
领教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
精彩阿四 发表于 2009-6-10 10:08:00
憨直变送器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hua0785 发表于 2009-6-11 10:39:00
回复 支持 反对

使用道具 举报