由于甲方要求门禁控制器与锁具电源均集中安装到弱电间中,现离最远的那道门布线距离超过90米,由于直流12V传输压降很大,如何保证电磁锁的供电达到12V?电磁锁的布线采用多大的线,2*1.0平方的每米压降大概是多少?
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhouxy68 发表于 2008-9-26 23:30:00
<p>我们做过类似的项目,所有门禁控制器放在弱电井,最远的锁比你的还远,达到150米。</p><p>我们是这么设计,为电锁和读头单独设计电源,采用AC35V,门点位置加装一个AC/DC模块,可解决线损的问题。</p><p></p><p>有疑问可Q我。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mingshu30 发表于 2008-9-27 08:30:00
<p>没看明白1!!!!</p><p>锁怎么还可以放到弱电井呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
老荫茶 发表于 2008-9-27 08:42:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>mingshu30</i>在2008-9-27 8:30:00的发言:</b><br/><p>没看明白1!!!!</p><p>锁怎么还可以放到弱电井呢?</p></div><p></p>是锁具电源,换个说法就是变压器,交流220转直流12V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
老荫茶 发表于 2008-9-27 08:48:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zhouxy68</i>在2008-9-26 23:30:00的发言:</b><br/><p>我们做过类似的项目,所有门禁控制器放在弱电井,最远的锁比你的还远,达到150米。</p><p>我们是这么设计,为电锁和读头单独设计电源,采用AC35V,门点位置加装一个AC/DC模块,可解决线损的问题。</p><p></p><p>有疑问可Q我。</p></div><p></p><p>AC35V?有这种规格吗?</p><p>我明白了,是先变压成AC35V,输送到前端后再通过AC/DC模块转换成DC12V,但是这个AC/DC模块放在什么地方呢?成本会增加很多吧?</p><p></p><p>谢谢你的回答</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sk3436 发表于 2008-9-27 10:58:00
好复杂,不过都是实际经验..支持/////
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
kingsway 发表于 2008-9-27 12:17:00
<p>我这边的门禁供电不用布线,通过网线供电(前提是门禁需联网的),用POE连接交换机,通过网线供50W功率的电流,需详细资料联系我</p><p>刘莉 QQ57788166&nbsp; MSN taylor.lau@hotmail.com</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
老荫茶 发表于 2008-9-28 10:54:00
<p>目前设备已经确定不能更改,就我提出的问题,谁有实际经验来回答?</p><p>谢谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
三腾电子 发表于 2008-9-28 11:31:00
</p></div><p>或者增加前端的电压。。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zhouxy68 发表于 2008-9-28 13:24:00
让门禁厂家提供AC/DC模块,也就是几十元。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lanyunxing 发表于 2008-9-28 18:20:00
这个距离也不远啊,我们以前不少这种项目只是用RVV4*0.5的都够啊,两个电源,两个门磁信号!以上大家说的是不是麻烦了些,另外坛主现场电源用的是变压器的还是开关电源呢?如果是变压器的问题不大,开关电源肯定会有1.5-2V左右的压降,这个电锁动作应该没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
donghai3900 发表于 2008-10-12 23:11:00
<p>没啥大问题吧!只要你用5A的门禁电源,你自己在家拿根线试一下嘛。</p><p>有些东西,一定要自己测试,才知道,量量电压。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
财刀 发表于 2008-10-13 15:54:00
这个简单呀直接接个15V的直流电源供电不久OK了(可调稍低点如14V也可不调直接用),什么都不用加,什么都不用改,线用0.5的都可以,可达到200米的距离。呵呵 够简单的吧 有什么问题找我。