     本人对红外报警与监控联动一直都很有疑惑:在前端,有红外对射,警号,屏闪灯,摄像机。。我想报警与监控联动实现的功能是不是当触发红外对射的时候,警号想起,屏闪灯闪烁(能否加设备实现晚上警号不响,只开启屏闪灯;白天警号想起,屏闲灯不开启),中心的监控画面是否会跳出窗口显示?平时没有报警的时候是不是跟其他摄像机一样能监看画面,还是只有当报警的时候才有画面显示?

     这是本人发的第一个帖子,也想看一下“千家”人是否能勇跃发言!

     能解释的朋友,希望能发点技术资料给我(Email:wyfeng8@gmail.com),最好有物理联接的布线图(或者以博世的DS7400XI为例也可)!

    在此非常感谢跟帖的朋友!!

回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huhaibo27 发表于 2008-9-10 14:38:00
顶一个!报警可以与监控联动啊!摄像机平常也是正常工作啊!报警的时候才跳出与报警点联动的摄像机拍的画面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bossgun 发表于 2008-9-11 10:12:00
汗。。。帖子的回帖率不高啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2008-9-11 11:09:00
那要看什么贴。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yaodanghui 发表于 2008-9-11 14:27:00

现在的产品,你想要什么功能都能实现。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
enlymao 发表于 2008-9-11 16:55:00

牛可以在天下飞,不是砍上去,用钱砸上去.这年头没有办不到的,有钱就行.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
conwin 发表于 2008-9-11 17:57:00
硬联动时,报警弹出画面,平时应用矩阵键盘等进行图像浏览。

如果用软件实现,可以通过软件控制矩阵主机或DVR,平时也可以查看图像信息。

软联动比硬联动更方便维护。



[此贴子已经被作者于2008-9-11 18:07:25编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chinamobile 发表于 2008-9-11 18:10:00
7楼的是CONWIN 丛文安防管理软件吗?是的话给份详细资料和方案吧。谢谢。  xiang_sd@yeah.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ysfyy 发表于 2008-9-12 10:21:00
视频报警联动这很普通啊,海康的嵌入式录像机就可以实现了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bossgun 发表于 2008-9-12 15:51:00

那请问有没有这方面的资料,我主要是想了解具体是如何布线的??有的话发我邮箱wyfeng8@gmail.com,谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
专业防盗报警与联动 发表于 2008-9-12 15:52:00

报警与监控联动主要有联动视频监控画面放大(或监控画面跳出窗口显示)、联动录像、报警输出(如响警号、亮闪灯等)、联动云台预置位、等;另外,通过总线通讯控制主机可以直接由一条总线将DVR的报警、联动、云台控制等各种问题全面解决。

------------------------------------------------------------------

专业总线报警系统

0760-88861577

13715558056

QQ:282023932

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dinghpsr 发表于 2008-9-12 15:55:00
顶一下,想看看有没有朋友能解决白天和黑夜警号和射灯的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bossgun 发表于 2008-9-12 16:26:00
曾经听朋友说过,好像用时钟继电器来控制的,但我没尝试过,具体也不知道怎么实施。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
gezhaowei 发表于 2008-9-12 16:43:00

不要那么麻烦.要控制灯和警号只要在控制室加个开关就行了.白天接通警号线路,晚上接同灯的线路,而且控制信号都是开关量信号,应该很方便控制的.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
conwin 发表于 2008-9-12 17:37:00
8楼的chinamobile,您好,我已发邮件给您,请查收。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
bossgun 发表于 2008-9-13 14:41:00
以下是引用gezhaowei在2008-9-12 16:43:00的发言:

不要那么麻烦.要控制灯和警号只要在控制室加个开关就行了.白天接通警号线路,晚上接同灯的线路,而且控制信号都是开关量信号,应该很方便控制的.

靠手工控制,相关自动控制来讲虽然方便,容易实现,但相对麻烦。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
加冰 发表于 2008-9-14 15:21:00
学习学习!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
SupermanTm 发表于 2008-9-15 23:20:00
以下是引用bossgun在2008-9-10 14:12:00的发言:

我们做的系统都是这样的,而且是联动值班电脑的电子地图和墙上的模拟沙盘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
onkel 发表于 2008-9-15 23:21:00
 加设备实现晚上警号不响,只开启屏闪灯;白天警号想起,屏闲灯不开启  --- 》 一般是 加入 光感 触发设备 才能 实现 ,其他 都是 正常功能 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
fellpan 发表于 2008-9-16 08:49:00
深圳慑力,就有这样的产品,到网上搜慑力中国.
回复 支持 反对